ФорумыОткрытые форумыSmart-UPSSU700RM12U неверно показывает заряд АКБ

1  13.05.2011 13:34
Аватар


Город : Vuktyl

Сообщения: 22

Поблагодарили 3 раза

Здравствуйте. У меня ИБП SU700RM12U (плата 640-1732 рев 8) после каждого включению показывает заряд аккумулятора примерно 8%. Т.е. заряжаю упс до 100% выключаю его, затем включаю, а он во время самодиагностики начинает мигать что батарея разряжена(до 8%), хотя в таком состоянии работает и нагрузку держит (150 Вт порядка 17 мин). Если есть варианты исправления данной проблемы, прошу их озвучить .
2  13.05.2011 14:21


Город : Минск

Сообщения: 1849

Поблагодарили 553 раза

APCFiX в помощь.

Options -> Smart UPS 3Gen. Battery Const. AUTO Fix установите галочку. Установите связь ИБП с программой APCFiX используя кабель 940-0024С

С уважением,
Алексей
3  16.05.2011 08:28
Аватар


Город : Кишинев

Сообщения: 122

Поблагодарили 22 раза

Да, похоже на то, что нужно просто откалибровать источник.

Нельзя впихнуть невпихуемое.<br />
Но если очень постараться ...
4  16.05.2011 09:32
Аватар


Город : Vuktyl

Сообщения: 22

Поблагодарили 3 раза

Это я уже делал. Все равно ситуация та же. Обновлял 0 регистр, выключаешь, включаешь, а там остаток 8%. Но нагрузку держит, хотя пишет что АКБ разряжены в ноль.
5  16.05.2011 09:51


Город : Минск

Сообщения: 1849

Поблагодарили 553 раза

Если вы уверены что батареи качественные и исправны, то нужно смотреть электронику. Заочно такое сложно отремонтировать. Смотреть следует напряжение на клеммах при заряде батарей и т.д.

С уважением,
Алексей
6  16.05.2011 13:13
Аватар


Город : Vuktyl

Сообщения: 22

Поблагодарили 3 раза

Спасибо хоть на этом. Буду искать.