Как пользоваться программой для устранения "Battery Discharge" при явно новых батареях ?
1. Компьютер и UPS должны быть соединены кабелем, как при работе с Power Chute.
2. Запускаете программу APCFiX.
3. В меню Options устанавливаете галочку напротив опции "Smart-UPS 3Gen. Battery Const.AUTO Fix".
4. В разделе Choose Port выбираете COM порт.
5. Дождитесь появления на экране информации от UPS.
Все вроде на русском. Но, хелп плиз.
Что нужно сделать, чтобы этот Fix выполнить? Программа только мониторит, все одно к одному как и в PowerChut plus.
Никакого исправления или калибровки не наблюдаю. Чего не правильно делаю?
Спасибо за ответ.