1  13.11.2010 12:01
Аватар


Город : UFA-town

Сообщения: 1

В источнике UPS SURT 1000 XLI на плате 640-0783 Rev. 00 2004 г. разорвало неполярный конденсатор 10мкФ х 400В (желтого цвета, в виде цилиндра с аксиальными выводами, позиционное обозначение С20). Проверил все силовые компоненты, установленные на радиаторах, а также на плате – все целое. Поскольку точно такого конденсатора под рукой не оказалось, то вместо него подпаял конденсатор 3мкФ х 400В (составленный из трех параллельно соединенных конденсаторов 1мкФ х 400В типа К73-17). Включил в сеть, UPS протестировался и нормально перешел в рабочий режим. При снятии внешнего напряжения 220В нормально переходит на работу от батареи. Также проверил «холодный» старт – все работает. Так как принципиальной электрической схемы платы на данный момент у меня нет, то хотел у Вас спросить: какую роль играет данный конденсатор в схеме, насколько критична к работе UPS величина его емкости (можно ли поставить вместо него конденсатор меньшей емкости), и какого типа и фирмы-производителя конденсатор можно поставить взамен оригинального, вышедшего из строя? И осталось неясным, почему же разорвало конденсатор, если все остальное исправно? Может кто сталкивался с такой неисправностью ? Да ещё хотел добавить, что потемнела контактная группа на реле RY5, хотя само реле проверил и оно как бы исправно.
2  16.11.2010 09:57


Город : Минск

Сообщения: 1831

Поблагодарили 536 раз

Эти конденсаторы часто выходят из строя. Полагаю, что их качество оставляет желать лучшего.

С уважением,
Алексей

Поблагодарили:


VirPil (18.03.2014) | всего : 1

3  27.11.2010 16:59
Аватар


Город : Харьков

Сообщения: 78

Поблагодарили 2 раза

Вместе с L4 это деталь выходного фильтра, менять не стоит, думаю...
Величина емкости зависит от индуктивности.
Более важно Series Resistance
Тип Metalized Polypropylene Film Capacitor
Поищите "Axial Metalized Polypropylene Film Capacitor" , можно epcos поставить.
Не обязательно аксиал, например http://www.epcos.com/inf/20/50/ds/B3236X.pdf
epcos вроде везде доступен.