ФорумыОткрытые форумыБолталка о бесперебойникахRuntime Calibration и другие вопросы...

1  07.11.2010 16:46
Добрый день читателям форума.

Имею в своем распоряжении ИБП UPS Smart-1500, который уже давно служит верой и правдой. В последнее время батареи хватает в действительно на меньшее время чем показывает ПО, а также если 100% ИБП отключить на ночь от сети, то утром уже будет 70% зяряд. Я так понимаю, что емкость АКБ уменьшилась со времеенм и поэтому нужна какая-то рекалибровка оценки, которая по всей видимости называется Runtime Calibration. Сегодня я первый раз за много лет запустил этот Runtime Calibration. После 20 минут работы от батареи получил результат - Cancelled. Почему так произошло - я не понял. Может кто подскажет?

ps: Еще вопрос - есть ли перевод на русский язык веб интерфейса PowerChute Business Edition? Есть желание уже наконец разобраться с функционалом своего ИБП по полной :)
Отредактировано: Siller (07.11.2010 16:56, 14 лет назад)

APC SUA1500i usb, APC BR500i
2  08.11.2010 22:46
Аватар


Город : Moscow

Сообщения: 88

Поблагодарили 10 раз

Попробуйте размыкатель на ночь вынуть,возможно не отключается ИБП полностью.Второе-прохладное место ,где устанвовлен ИБП,если температура при включении ниже +25 С..а она скорее 18 С ,то это тоже вполне возможно.,вполне возможна ситуация,что измеряемое напряжение через софт выставлено несколько ниже реального на батарее.Желательно на одну ступеньку АЦП выше.70 % говорит о низком напряжении на батаерее,а причины я перечислил.Ну конечно еще неполный заряд или деградация батарей.Не мешало.бы с утра померять напряжение на батареях при вытащенном размыкателе после суток отстоя.Идеально 13,1В .Меньше-недозаряд или сильно старая батарея.Больше-перезаряд и высохшая батарея.Перед калибровкой все параметры сбросить по умолчанию,напряжение выхода 230 вольт,нагрузка 30 % и сеть не выключать!.Если батарея явно не укладывается во время работы или R0 слишком мало,такое возможно.
Вариант-дать доработать до отключения без нагрузки,зарядить 24 часа,подключить нагрузку 30 % ,дать отработать до отключения и засечь время.Зарядить до 100 % по шкале,подключить 30 % нагрузку при работе от сети и выставить R0 таким,что бы ИБП показывал измереное секундомером время.Долго,но точно!)).
3  26.09.2011 09:48
Chevyuser спасибо за столь развернутый ответ!

По моему вопросу. Сейчас точно не вспомню, но Runtime Calibration заработал из PCBE. Возможно помогли: COM-соединение вместо USB, новая версия PCBE, APCFiX сброс 0-константы.


Однако в перекалиброванном режиме ИБП проработали год и вчера он заявил о необходимости замены АКБ. АКБ 4.12 года.

Запустил APCFiX и он автоматом сбросил 0-константу в А1. Теперь ищу пару АКБ для замены. Кстати здесь мне было бы интересно узнать ваши мнения о фирмах производителях АКБ.

Только вот вопросец APCFiX - не умеет калибровать новые АКБ?

ps: не пойму, как настроить уведомление об ответах в форуме на почту...?

APC SUA1500i usb, APC BR500i
4  26.09.2011 15:12


Город : Минск

Сообщения: 1808

Поблагодарили 529 раз

Что вы подразумеваете под "не умеет калибровать новые АКБ" ?

Уведомления по почте пока что не работает. :(

С уважением,
Алексей
5  26.09.2011 18:40
Небольшое отступление если можно :)

Я конечно рискую сильно ошибиться, но лучше уж сейчас шишки набить. Поправьте меня пожалуйста, если что. Я понимаю так, ИБП калибровать нужно для того, чтобы он составил кривую разряда конкретных АКБ, что дает ему способность предупреждать пользователя о количестве оставшегося времени работы от батареи. В процессе "старения" АКБ - необходимо делать рекалибровку для коррекции оставшегося времени.

Проблема в том, что ИБП не может повысить 0-регистр самостоятельно, поэтому его нужно сбрасывать на заводское значение А1 для 3го поколения смартов через COM-порт посредством терминала или APCFiX. Далее уже можно делать Runtime Calibration из APC PowerChute Business Edition. Эту процедуру следует проводить на 100% заряженном АКБ с нагрузкой на него от 30% и выше до самоотключения ИБП. Процесс может быть долгим.

В этом процессе ИБП вводится в режим "запоминания" разряда АКБ и вконце заносится эксперементально-измеренное разряда АКБ значение в 0-регистр.


Под вопросм "не умеет калибровать новые АКБ" - я имел ввиду что APCFiX не имеет кнопочки - "Старт калибровки" :)

ps: а в чем смысл полнофункционалной версии программы с функциями корректировки измеряемого напряжения на АКБ и пр.?

APC SUA1500i usb, APC BR500i
6  27.09.2011 08:03


Город : Минск

Сообщения: 1808

Поблагодарили 529 раз

Процедура Runtime Calibration из APC PowerChute как раз и предназначена для корректировки константы '0' в соответствии с ёмкостью батарей. По сути должна устанавливать корректное значение не зависимо от того что было в регистре '0' на момент запуска процедуры.

В APCFiX отсутствует запуск Runtime Calibration потому что APCFiX задумывалась, в том числе, для того чтобы уйти от Runtime Calibration при замене батарей на новые аналогичные установленным ранее.


ps: а в чем смысл полнофункционалной версии программы с функциями корректировки измеряемого напряжения на АКБ и пр.?
Мне сложно за вас определить смысл полнофункциональной версии APCFiX. Это ваше решение - есть смыл, лично для вас, или его нет. :)

С уважением,
Алексей
7  27.09.2011 12:03
В APCFiX отсутствует запуск Runtime Calibration потому что APCFiX задумывалась, в том числе, для того чтобы уйти от Runtime Calibration при замене батарей на новые аналогичные установленным ранее.:
Ясно, спасибо за подсказку.

Мне сложно за вас определить смысл полнофункциональной версии APCFiX. Это ваше решение - есть смыл, лично для вас, или его нет.:
Просто не нашел описания полной и неполной версий - поэтому могу только догадываться о назначении каких-то скрытых функций. Но видимо для бытового пользования они не требуются :)

APC SUA1500i usb, APC BR500i
8  27.09.2011 13:21


Город : Минск

Сообщения: 1808

Поблагодарили 529 раз

В полной версии для корректировки доступны все параметры ИБП подлежащие калибровке, в любой модели ИБП APC из поддерживаемых программой APCFiX. Демо версия позволяет только просматривать параметры ИБП и помогает быстро вернуть ИБП к нормальной работе после замены батарей, минуя процедуру Run Time Calibration.

С уважением,
Алексей
9  10.10.2011 18:11
Дождался-таки - привезли к нам CSB (GP12170) 12V 17Ah = 1390р шт. Ушки для клемм имеют небольшие заушины поэтому пришлось одну откусить и тогда все замечательно прикручивается. ИБП показывает 30% заряд - поставил на зарядку. Наконец-то подставка для ног снова теплая, особенно сейчас в холодные осеннии дни :satisfied

С помощью APCFiX сбросил 0-регистр, думаю пока обойтись без калибровки, да и пока ламп накаливания нет мощных для нагрузки. А вопрос собственно вот в чем - вроде с новой АКБ нужно какую-то схему - разряда-заряда провести, напомните пожалуйста?

APC SUA1500i usb, APC BR500i
10  11.10.2011 09:56


Город : Минск

Сообщения: 1808

Поблагодарили 529 раз

Ничего не нужно проводить... держите ноги в тепле :)

С уважением,
Алексей