Здравствуйте!
APC SUOL2000XLI плата 640-0781kREV12 сгорели два параллельно включенных IGBT Q12, Q13 G4PC40U, диод D21 HFA16PB120, снабберная цепочка R88, C86, оптопара IC8 в корпусе DIP8, маркировка:первая строка A 3121 вторая строка 0115.
Подскажите пожалуйста полную маркировку этой оптопары или ее параметры.
Благодарю Тарас.

526-a_3121.jpg
Отредактировано: trs (28.10.2010 07:43, 14 лет назад)
2  28.09.2010 08:06


Город : Минск

Сообщения: 1808

Поблагодарили 528 раз

Я всегда менял эти оптопары на такие же по маркировке. Выпаивал из аналогичных неисправных плат. 2-я строка - это дата выпуска : год 01 - 2001 и 15 - неделя в году.

С уважением,
Алексей
3  28.09.2010 11:20
Аватар


Город : Харьков

Сообщения: 78

Поблагодарили 2 раза


Поблагодарили:


Mayda (13.07.2016) | всего : 1

4  08.10.2010 07:44
Аватар


Город : Волочиск

Сообщения: 10

Извините за временное отсутствие, ждал детали. В бесперебойнике заменил все горелые элементы, вместо А 3121 установил А 3120 (HCPL3120). Теперь при включении загорается индикатор уровня заряда батареи, байпас, хочет пройти тестирование, щелкает реле и загораются индикаторы байпас и внутр поломка.
Отредактировано: trs (12.10.2010 08:24, 14 лет назад)
5  12.10.2010 09:04
Аватар


Город : Волочиск

Сообщения: 10

С помощью APC-fix(демо, неплохая по заложеным функциям) подключился к бесперебойнику, вот результат:
Smart UPS OL2000XL
firmware 416.4.1
YS0204220398
константы:
4 5 6 0
06 BA 15 2B (Как проверить правильность этих значений?)
RunTime 26min
Battery 30% 50,22V (мерял тестером на батареях 50,2 В)
На вкладке статус, в первом регистре стоит отметка Ready to power load

Немного посидел и сделал зарисовки топологии силовой части. Картина немного прояснилась.
6  12.10.2010 10:26
Аватар


Город : Tbilisi

Сообщения: 65

Константы правильные ,считаны с нового , естественно , кроме нулевой .
7  13.10.2010 07:47
Аватар


Город : Волочиск

Сообщения: 10

PFC работает, аккумуляторную батарею заряжает, не работает конвертор DC/AC из 400В в 220В. На входах оптопар конвертора появляется короткий импульс и загораются индикаторы байпас и Х. Цепочки резисторов обратной связи с выхода УПС до входов ОР213 целые. Хочу проверить заменой HEF4093, 2N7002,OP213 (жду детали). Куда дальше копать?
Отредактировано: trs (14.10.2010 08:56, 14 лет назад)
8  14.10.2010 09:16


Город : Минск

Сообщения: 1808

Поблагодарили 528 раз

Какие-нибудь ещё индикаторы загораются кроме байпас и Х ?

С уважением,
Алексей
9  15.10.2010 13:12
Аватар


Город : Волочиск

Сообщения: 10

Один нижний индикатор уровня батарей
10  15.10.2010 15:04


Город : Минск

Сообщения: 1808

Поблагодарили 528 раз

Коды ошибок

Скорее всего есть угоревшие полевики или их управление. Нужно сидеть и искать что конкретно сгорело.

С уважением,
Алексей
11  15.10.2010 23:46
Аватар


Город : Волочиск

Сообщения: 10

После включения УПС начинает тестирование, на управление ключами формирователя проходит два коротких одиночных импульса и высвечивает ошибку. Напряжение на выходном пленочном конденсаторе сначала появляется положительное около 60В (по цифровику), проходит через 0, отрицательное около 60В и медленно спадает к 0. Сначала открывает верхнюю пару ключей, потом нижнюю. Напряжение с выхода через 3 резистора по 75кОм приходит на вход ОР213. Я считаю, что транзиторы формирователя и их драйверы 3121 исправны. Замена HEF4093 и нескольких TL064 ничего не дала. ОР213 пока нет в наличии. Хочу сделать удлинитель для подключения платы управления, (подходит разъем ISA с материнской платы), боюсь ВЧ наводок.
12  26.10.2010 08:54
Аватар


Город : Волочиск

Сообщения: 10

Замена LM339, нескольких транзисторов 2N7002 возле HEF4093 ничего не дала. Дроссель и конденсатор на выходе проверялись заменой. После прогрева платы управления термовоздушной станцией картина на выходе изменилась - начали кратковременно проскакивать пачки положительных и отрицательных импульсов. Нормальная работа бесперебойника восстановилась после замены Q28 2N7002. Тестером звонился как непробитый, возможно утечка под напряжением.
Изготовление удлинителя для платы управления очень помогло в ремонте, рекомендую. Незнаю как здесь выложить фото.
Всех участников благодарю за консультации.

526-p1030807.jpg
Отредактировано: trs (28.10.2010 07:44, 14 лет назад)
13  26.10.2010 11:11


Город : Минск

Сообщения: 1808

Поблагодарили 528 раз

Поздравляю !


Фото выкладываются просто. Справа вверху под вашим аватаром есть раздел Мои файлы вот там и закачиваете картинки соответствующие по размеру и объёму требованиям. В имени файлов используйте только латинские буквы или цифры. А на форум выкладываются мини картинки. Внизу поля где вы набираете текст сообщений в форум есть ссылка "Мои файлы". Нажимаете её и в меню выбираете иконку справа от нужной фотографии. Лучше в форум вставлять мини картинки.

С уважением,
Алексей
14  14.11.2010 19:56
Аватар


Город : Волочиск

Сообщения: 10

Здравствуйте!
УПС проработал две недели нормально и снова громко бабахнул. Причина пока не известна. Вылетели транзисторы выходного преобразователя Q2,Q3,Q10,Q11 IRGP30B120KD-E, драйвер IC7 HPCL3120. IC4 вроде не пробита, но думаю заменить. Проверяю все элементы. Что это могло быть?
15  29.12.2010 11:26
Аватар


Город : Волочиск

Сообщения: 10

Заменил все сгоревшие и подозрительные элементы. Транзисторы установил на слюдяные прокладки и термопасту. Родная серая тканевая прокладка расслоилась. Полтора месяца работает нормально, нагрузка 4 компютера. Наблюдаю за поведением.