ФорумыОткрытые форумыSmart-UPSSC620I и индикатор пергрузки

1  20.08.2010 07:18


Город : Минск

Сообщения: 1849

Поблагодарили 553 раза

Принесли чудо, которое ведёт себя классическим образом, но с небольшим отличием. Причины описанные тут не спасают.

Собственно, ИБП работает приблизительно 5 минут после включения с утра. ( ночь его никто не трогал и была отключена батарея ) Вероятно, что-то прогревается и ИБП начинает отключать нагрузку при переходе на батарею с зажиганием лампочки "Перегрузка"

Кто такое лечил ?

С уважением,
Алексей
2  20.08.2010 09:43


Город : Dnepr

Сообщения: 229

Поблагодарили 50 раз

на одной плате (очень давно) была утечка по дорожке, реле плохо срабатыало, цепь от проца на базу транзистора
Кинул бы проводом, так по гарантии было :) плата пришла
Отредактировано: VitalV (20.08.2010 09:52, 15 лет назад)
3  20.08.2010 14:02


Город : Минск

Сообщения: 1849

Поблагодарили 553 раза

Виновата была U9 :)

Перестали выпускать буржуи DIP корпуса и начали запаивать вот такие переходнички.
2-232_u9_new.jpg

С уважением,
Алексей