Имеется Silcon SL80KH s/n:0307150170
Несколько дней назад появилась неисправность: (со слов заказчика)пищит выдает какую то ошибку.
При осмотре выяснилось: периодически (примерно раз в минуту-две) выдает сообщение: “Communication to controller lost”
При этом индикатор состояния загорается красным и выдается непрерывный звуковой сигнал. Это сообщение продолжалось примерно 10-15 секунд.
Во время этого дисплей показывал «Normal operation Load power NV%»
При этом входное, выходное напряжения в норме (386 384 386 вход, 402 400 397 – выход).
Пытались перевести в электронный байпас, не реагировал (при нажатии # ничего не происходило, хотя звуковое подтверждение нажаия клавиши есть). Выключили нажатием 2-х кнопок внутри.
Проверили соединения всех плат, и прочее, пыли нет.
Попытались включить, не получилось. Подали вход, включился входной контактор на дисплее надпись:
System type
NA kVA NA V
Реагирует только на копку * и 1+2 (вход в программирование)
При нажатии кнопок 1и2 (вход в программирование) и наборе пароля выдается такая же надпись System type
NA kVA NA V
При нажатии * - “Communication to controller lost”
Нечто похожее было у меня только на сороковке .Кнопка RESET на контроллере не помогла Далее снял оптику с Fiber to ComBoard и Communication Board X010 и X011 , прочистил и все пришло в норму . До этого проверял Х014 , соединение с дисплеем Х009 да и на самом дисплее.