ФорумыОткрытые форумыSmart-UPSSUA750XLI на плате 7734D

1  07.07.2010 10:27


Город : Минск

Сообщения: 1857

Поблагодарили 557 раз

Если не подключать ~220в, то при нажатии на кнопку включения ИБП якобы включается, но больше уже его выключить не получается. Только отключением батареи. Если подключить ~220в и попытаться включить ИБП, то ИБП запускается, но сразу же от батарей, а не от ~220в. При этом APCFiX рисует что ИБП корректно измеряет присутствие ~220в на входе, но не переключается в режим работы от сети. Так и продолжает работать от батарей. Прикол в том, что если отключать и подключать ~220в, то почему-то при подключении загораются светодиоды уровня заряда батарей.

Процессор менял на заведомо исправный - не помогло. на всякий случай заменил АЦП - не помогло.

Кто поможет или схемой или советом ?
Отредактировано: Alexei (08.07.2010 08:22, 15 лет назад)

С уважением,
Алексей
2  07.07.2010 17:33


Город : Dnepr

Сообщения: 229

Поблагодарили 50 раз

а если померять напряжение на кнопке выключения при нажатии? я проволочку паял на дорожку...давно.
3  08.07.2010 08:22


Город : Минск

Сообщения: 1857

Поблагодарили 557 раз

После включения на кнопке выключения 11.77в. При нажатии падает до 0. :)

С уважением,
Алексей