1  16.04.2010 12:36
Аватар


Город : Ekaterinburg

Сообщения: 7

Добрый день, коллеги!
Есть источник SUM1500RMXLI при нажатии кнопочки вкл, не важно от сети или батареи загараются ВСЕ индикаторы и тишина.
Кто то сталкивался с данной проблемой. Батареи новые.
2  16.04.2010 13:36
Аватар


Город : Кёник

Сообщения: 34

А шлейф к плате индикации случайно не рваный ?
3  16.04.2010 13:37


Город : Минск

Сообщения: 1815

Поблагодарили 533 раза

или процессор или кварцевый резонатор :)

С уважением,
Алексей
4  16.04.2010 16:45
Аватар


Город : Tbilisi

Сообщения: 65

В моем случае была холодная пай ка процессора при мигании всех индикаторов.. Кварц еще не на одном ИБП менять не приходилось.
5  19.04.2010 07:56
Аватар


Город : Ekaterinburg

Сообщения: 7

Добрый день, коллеги
Шлейф к индикации был дохлый