ФорумыОткрытые форумыSmart-UPSAPC SURT1000XLI неверный данные

1  14.02.2010 12:46
Аватар


Город : Bulgaria

Сообщения: 8

при включения UPS светить лампа знаком Х и одново из лампа индикаций батарея, при включения APC-fix показывает load - 227%, input-324v , output-267v . На ouput-e нет никакое напрежение , на input и с 220 и без 220в показывает 324в , нет никакова товара. Напрежения батарея с мултмером 51.2в и не зарежается, у APC-Fix - 57.3в и показывает. заряжение. Что делать, где проблем.
2  14.02.2010 16:54


Город : Dnepr

Сообщения: 229

Поблагодарили 50 раз

похоже на сброс еепром констант в ФФ, точнее не могу предположить-так как давно не попадались... :(
3  15.02.2010 08:44


Город : Минск

Сообщения: 1850

Поблагодарили 554 раза

ИБП неправильно чувствует входное напряжение ~220В. Думаю нужно с этого начать.

Нужно попробовать программно сделать так, чтобы ИБП правильно чувствовал входное ~220В

С уважением,
Алексей
4  15.02.2010 10:39
Аватар


Город : Kyiv

Сообщения: 93

Поблагодарили 2 раза

а APC-fix определил аппарат правильно? как SURT1000XLI?? может ошибка в правильной идентификации. не знаю что может APC-fix, если нет другого софта, можно попробовать в HiperTerminal-е сделать проброс опции "b"(+/-), т.е. изменить значение идентификатора аппарата на позицию выше или ниже и назад. Подобное было, давненько, но точно не помню помогло ли именно это или я делал полный сброс прошивки.....:blush
5  15.02.2010 22:26
Аватар


Город : Bulgaria

Сообщения: 8

#1310 VitalV : похоже на сброс еепром констант в ФФ, точнее не могу предположить-так как давно не попадались... :(
Несколько дней UPS работал при низких температурах около 0 градусов, вполне возможно, что были скачки напряжения.

Alexei:
ИБП неправильно чувствует входное напряжение ~220В. Думаю нужно с этого начать.
Нужно попробовать программно сделать так, чтобы ИБП правильно чувствовал входное ~220В

без каких-либо входного напряжения снова дает эти 324 вольт

a1200:
а APC-fix определил аппарат правильно? как SURT1000XLI?? может ошибка в правильной идентификации. не знаю что может APC-fix, если нет другого софта, можно попробовать в HiperTerminal-е сделать проброс опции "b"(+/-), т.е. изменить значение идентификатора аппарата на позицию выше или ниже и назад. Подобное было, давненько, но точно не помню помогло ли именно это или я делал полный сброс прошивки.....

UPS корректно распознается, с другова софта попробавал ( UPSDIAG) никакой разницы.
Обновление firmware поможет ?
6  16.02.2010 09:35
Аватар


Город : Kyiv

Сообщения: 93

Поблагодарили 2 раза

firmware не обновляется, зашито намертво в процессоре, изменение значении и показателей возможно только в памяти eeprom
7  16.02.2010 10:55


Город : Минск

Сообщения: 1850

Поблагодарили 554 раза

sheki, смотрите почему ИБП некорректно измеряет входное напряжение ~220. Я думаю что проблема именно в этом.

Если вы считаете что проблемма в процессорной плате, то её можно просто заменить на плату из аналогичного исправного ИБП и проверить. :wink

С уважением,
Алексей
8  16.02.2010 23:51
Аватар


Город : Bulgaria

Сообщения: 8

Что-то странное произошло сегодня, UPS начал работать, только что я сделал, было несколько раз запустить APC-fix. Что случилось?
9  17.02.2010 09:05


Город : Минск

Сообщения: 1850

Поблагодарили 554 раза

Думаю что это совпадение. И проблема может повториться ещё раз. Где-то есть плохой контакт.

С уважением,
Алексей
10  17.02.2010 22:59
Аватар


Город : Bulgaria

Сообщения: 8

Поживьом увидим..

а ето бин фаил еепрома
699-apc rt1000.zip
11  19.02.2011 00:24
Аватар


Город : Bulgaria

Сообщения: 8

#1322 Alexei : Думаю что это совпадение. И проблема может повториться ещё раз. Где-то есть плохой контакт.

проблем повторилься ещё раз ... UPS неизползваемай
12  21.02.2011 14:42
Аватар


Город : Кёник

Сообщения: 34

Я бы для начала попробывал помыть разьём процессорной платы и переткнуть процессор , если он в панельке
Ну и внимательно всё посмотреть - может где пайка некачественная или загнутые ножки через лак подкорачивают