1  25.01.2010 15:33


Город : Краснодар

Сообщения: 72

Поблагодарили 7 раз

Пришел в ремонт SU700i NET. Выгоревший F3, пробит Q5, вылетело плечо мосфитов Q9-Q11, пред Q27-28, был подсажен выход IC16 связаный с этим плечом. По словам хозяина ему заменили АКБ, откалибровали, он принес сабж домой и не включая в розетку оставил на пару-тройку дней. Проснулся в 3 часа ночи от жалобного писка упсака. На кнопки упсак не реагировал, хозяин отсоеденил АКБ и отнес тому, кто калибровал. Через день хозяину отзвонились с "все пропало, замена РСВ" с ценой ремонта сопоставимой с новым SUA750i, в общем кролик попал ко мне на стол. Я его оживил, но есть пара не понятных моментов. Момент первый, очень странный: в параметрах UPS "е" выставлено в "00", однако при восстановлении сетевого питания после полного разряда АКБ UPS не возобновляет работу. Если же восстановить питание пока UPS не отключился, то проблем нет - переходит на сетевое питание. Втора странность - в процессе калибровки выставлено значение "0" равное 96. Однако АКБ которые в UPS реально убитые, держат 300вт нагрузки 5 минут и клеят ласты. Но при этом значение "0" нисколько не изменяется, как было 96 так и остается. Поставил ваще тухлые АКБ, остаточная емкость от новых порядка трети - тоже самое, не хочетуменьшать значение "0" при калибровке. Хотя ручками в "0" можно поставить что угодно.
В общем, не понятно что еще у кролика за болесть, которую я не откопал. Есть предположение на то что протух проц или 93С46, но проц поменять пока просто нечем, а то что 93С46 отлично помнит все что я в нее записываю меня как-то убеждает в том что она не при чем. Может я еще что-то недокопал тухлого в схеме?

Трудно начинать с нуля. Но еще труднее начинать с глубокого минуса
2  25.01.2010 15:37


Город : Минск

Сообщения: 1850

Поблагодарили 554 раза

Простите, а можно теперь чётко - в чём проблема ? :) Очень сумбурно, я не понял...

С уважением,
Алексей
3  25.01.2010 18:33


Город : Краснодар

Сообщения: 72

Поблагодарили 7 раз

Проблем 2 штуки:
1. Когда при работе от АКБ выключается - сам включаться при восстановлении сети не желает не смотря на значение в ячейке по "e" - хоть 00, хоть 15, хоть 90, пока с кнопки "Вкл" не пнешь - не заведется.
2. При калибровке не смотря на состояние АКБ значение "0" не изменяется - можно поставить убитые в хлам батареи, калибрануть - а как было "96" в "0", так и останется. Хотя на другом UPS этой модели эти хламные АКБ имели в "0" значение "35" после калибровки.

Трудно начинать с нуля. Но еще труднее начинать с глубокого минуса
4  26.01.2010 09:33


Город : Минск

Сообщения: 1850

Поблагодарили 554 раза

Меняйте EEPROM.

С уважением,
Алексей
5  26.01.2010 17:23
Аватар


Город : Харьков

Сообщения: 78

Поблагодарили 2 раза

Скорее всего проблема в блоке включения - выключения - засыпания. О этом говорит, то что после первой замены сам разрядил аккумы (не заснул), да и для записи калибровки после разряда от 100 он должен выключиться, а затем зарядиться до 100. Если в процессе калибровки что-то не по алгоритму - не записывается. Как лечить - полно в инете, да и здесь наверное. Пульсации...
6  31.01.2010 16:50


Город : Краснодар

Сообщения: 72

Поблагодарили 7 раз

Извините за долгое молчание, запарка! :)
Поменял 93C46, поставил микрочиповскую - толку ноль целых хрен десятых. Выдернул проц с SU1000i, взял соответствующую его релизу прошиву для SU700i, прошил, попробовал - то же самое. Так что глюки программной части отсеклись. Перешел ко второй части марлезонского балету - поиску того, что я еще не нарыл из протухшего в схеме. Как я уже писАл выше, кролик мне попал в руки в дохлом виде, апосля замены АКБ руками "умельцев" . Пытал хозяина и выяснил следущее: во первых, он мне исходно рассказал не все. Полная правдивости история звучала так: он пошел к народному умельцу за сменой АКБ. Тот вскрыл мордочку, и, как говорит владелец "что-то искрануло, щелкнуло, и UPS перестал включаться". Народный умелец "впаял какую-то проволочку" (я так понял что это заместо перегоревшего F3) и UPS включился, ему сбросили "0" и отдали хозяину. Потом произошло то, что я уже описывал выше - UPS не выключился, да и с чего бы ему выключиться было если уже был пробит Q5, и разбудил хозяина жалобным писком. Тот снял с АКБ провод и понес UPS народному умельцу. По словам хозяина "тот немного покопался, включил и КАК БАБАХНУЛО!", после чего объявил девайс окончательно умершим и требующим замены PCB. Вот после этого вердикта кролик попал ко мне на стол. Как я уже писАл выше, я заменил Q5, Q9-Q11, Q27-28 и IC16 - после этого кролик ожил, но имеет две выше озвученых проблемы - с калибровкой и с невключением при подаче сети после полного разряда АКБ. Судя по тому что сказал clof проблема с калибровкой ползет от того, что нарушен алгоритм - поскольку когда в работе от АКБ UPS выключается после их разряда, полностью снимается питание со схемы - это видно по тому что теряется связь с APCFix. Так что буду копать еще IC11/Q17/Q6 с их обвязкой. Как чего нарою - отпишусь.

Трудно начинать с нуля. Но еще труднее начинать с глубокого минуса
7  01.02.2010 10:28


Город : Минск

Сообщения: 1850

Поблагодарили 554 раза

Wlad : Проблем 2 штуки:
1. Когда при работе от АКБ выключается - сам включаться при восстановлении сети не желает не смотря на значение в ячейке по "e" - хоть 00, хоть 15, хоть 90, пока с кнопки "Вкл" не пнешь - не заведется.
2. При калибровке не смотря на состояние АКБ значение "0" не изменяется - можно поставить убитые в хлам батареи, калибрануть - а как было "96" в "0", так и останется. Хотя на другом UPS этой модели эти хламные АКБ имели в "0" значение "35" после калибровки.

АЦП смотрели ? IC10 ИБП может быть не корректно чувствует напряжение батарей ?

Сигнализирует ли ИБП индикатором о плохих батареях , если отключить клеммы от батарей ?

С уважением,
Алексей
8  01.02.2010 17:06
Аватар


Город : Харьков

Сообщения: 78

Поблагодарили 2 раза

Wlad : полностью снимается питание со схемы - это видно по тому что теряется связь с APCFix.

не факт, то что проц выдал команду на порт выключтиь питание и "заснул" еще не говорит, что эта коменда прошла...
Как Вы думаете, куда пишется бит выключения по разряду батареи, т.е. при просыпании надо включиться?... то-то...