ФорумыОткрытые форумыBack-UPSBkPro 650 (BP650SI) сигнализируют Overload при пропадании сети

1  09.12.2009 11:51
Аватар


Город : Архангельск

Сообщения: 3

BkPro 650 (BP650SI) сигнализируют Overload при пропадании сети и отключают нагрузку.

Нагрузка активная - 35% (лампа накаливания+ЛАТР). Используется для калибровки через UPSDiag
Батарею ставлю новую и заряженную.

Скопилось уже 6шт. таких ИБП. Проблема одинаковая.

Посоветуйте, куда копать? Понимаю, ИБП старинные, но хочется разобраться.

Михаил
2  09.12.2009 13:15


Город : Минск

Сообщения: 1849

Поблагодарили 553 раза


Поблагодарили:


Valerij (25.09.2014) | всего : 1

3  09.12.2009 13:38
Аватар


Город : Архангельск

Сообщения: 3

Alexei : Полагаю, что тут есть ответ по поводу С31

Спасибо, за быстрый ответ, Алексей

мой случай не совсем такой:

Self test UPS успешно проходит (без нагрузки).
Отключает нагрузку + Overload+ пищит непрерывно.если есть нагрузка.
При этом, в начале успевает мигнуть LED "На батареях"

С 31 сейчас проверю.
М
4  09.12.2009 13:47


Город : Минск

Сообщения: 1849

Поблагодарили 553 раза

С нагрузкой тест не идёт,а без нагрузки - пожалуйста, не так ли ?

такая-такая... меняйте С31 :wink

С уважением,
Алексей
5  09.12.2009 14:21
Аватар


Город : Архангельск

Сообщения: 3

Все получилось.

Большое вам спасибо, Алексей!
Сейчас идет калибровка

думал решить вопрос с помощью замены реле, но не помогло. Обратился сюда. И не зря.

Не подскажете, заодно, какое реле чем занимается? Их 4 (схемы нет)

М
6  10.12.2009 09:03


Город : Минск

Сообщения: 1849

Поблагодарили 553 раза

RLY1 - Input
RLY2 - повышение Boost
RLY3 - понижение Trim
RLY4 - Output

С уважением,