ФорумыОткрытые форумыSmart-UPSSU700: (1732) с полтергейстом
1  27.11.2009 18:04
Аватар


Город : Kyiv

Сообщения: 93

Поблагодарили 2 раза

привезли сегодня тело, живуще своей жизнью. Чувствительность не регулируется, верней при любых попытках сбрасывается сразу в "Hi", при входе в програмирование периодически пощелкивает бипер (звук как при вводе данных в епром). Сбосил епром, и ввел все заново, проверил и заменил электролиты. Мне не понравились осцилограммы, например на Q40 (S) не правильной формы рваный меандр. По звуку транса периодически прослушивается звучек, что что-то происходит с напряжениями, и осцилографом эту пляску сигнала видно прямо с радиатора инвертора..... В общем продолжу колупать в понедельник
2  30.11.2009 09:05


Город : Минск

Сообщения: 1849

Поблагодарили 553 раза

Замените EEPROM и запрограммируйте копией с аналогичного ИБП. У вас явная проблема с EEPROM

С уважением,
Алексей
3  01.12.2009 15:26
Аватар


Город : Kyiv

Сообщения: 93

Поблагодарили 2 раза

уже менял, не в ней проблема
4  01.12.2009 16:10


Город : Минск

Сообщения: 1849

Поблагодарили 553 раза

Какого производителя EEPROM поставили ?

С уважением,
Алексей
5  02.12.2009 10:51
Аватар


Город : Kyiv

Сообщения: 93

Поблагодарили 2 раза

AMTEL
6  02.12.2009 18:34
Аватар


Город : Kyiv

Сообщения: 93

Поблагодарили 2 раза

вот эпюры (снимал прямо с первого радиатора инвертора)
1. нормально работающий УПС
[img][/img]

2. не понятный кратковременный срыв, раз в 20..30 сек.
[img][/img]
7  03.12.2009 10:38


Город : Минск

Сообщения: 1849

Поблагодарили 553 раза

ATMEL хороший производитель, но EEPROM не подходит по времянным характеристикам. Попробуйте Microchip. Если не возможно изменить чувствительность и она постоянно сбрасывается, то имеется явная проблема между EEPROM и CPU.

Я встречал такие ИБП. Подбирал EEPROM.

С уважением,
Алексей
8  03.12.2009 17:15
Аватар


Город : Kyiv

Сообщения: 93

Поблагодарили 2 раза

поменял на Microchip и CPU с другого рабочего шасси подкинул, никаких изменений. Единственный плюс,еще до замены еепром, по всей видимости чувствительность сбрасывалась из-за какого-то эликтролита

Еще обнаружил, выключить клавишей с одного раза, не выходит, всеравно УПС сразу стартует. Или нужно нажать и держать, если и выключится, то кнопкой выключения можно включить
Отредактировано: a1200 (03.12.2009 17:49, 16 лет назад)
9  04.12.2009 09:40


Город : Минск

Сообщения: 1849

Поблагодарили 553 раза

У вас какая-то совокупность проблем.

Если сзади ИБП нажимать на кнопку чувствительности, то чувствительность корректируется или потом сбрасывается в "HI" ?

Посмотрите кварцевый резонатор. Даёт ли он правильную частоту импульсов ? Это важно. ( Кажется 16 MHz )

С уважением,
Алексей
10  04.12.2009 11:17
Аватар


Город : Kyiv

Сообщения: 93

Поблагодарили 2 раза

сейчас чувствительность уже не скачет
11  04.12.2009 11:26


Город : Минск

Сообщения: 1849

Поблагодарили 553 раза

А какая беда осталась с ИБП ?

С уважением,
Алексей
12  04.12.2009 12:53
Аватар


Город : Kyiv

Сообщения: 93

Поблагодарили 2 раза

a1200 : поменял на Microchip и CPU с другого рабочего шасси подкинул, никаких изменений. Еще обнаружил, выключить клавишей с одного раза, не выходит, всеравно УПС сразу стартует. Или нужно нажать и держать, если и выключится, то кнопкой выключения можно включить.
Вот эта и осталась. Кстати с прыгающей чувствительностью у меня есть еще несколько шасси.
13  04.12.2009 13:38


Город : Минск

Сообщения: 1849

Поблагодарили 553 раза

Правильно ли я понял,- обе кнопки работают на включение ?

С уважением,
Алексей
14  04.12.2009 13:47
Аватар


Город : Kyiv

Сообщения: 93

Поблагодарили 2 раза

выходит что да. Выключить можно удержанием кнопки "выкл" и то не факт, но то что ей же включишь 100%
15  04.12.2009 13:54


Город : Минск

Сообщения: 1849

Поблагодарили 553 раза

:con шлейф и кнопки смотрели ?

С уважением,
Алексей