ФорумыОткрытые форумыSmart-UPSSmart-UPS VS650I Не проходит тест.

1  16.10.2009 15:41


Город : Krasnodar

Сообщения: 7

Smart-UPS VS650I плата 640-0218F 1995 rev 5 Firmware 62.L.I вернули из ремонта. Там вроде, поменяли трансформатор, стоит 430-2027.7 Class130(B), родной ли? Тест при включении не проходит, через секунд 5 начинает моргать тремя индикаторами. При запуске APCFIX, UPS иногда стартует, показывает следующее: Ratio 161.0 - 165.0
B.B.D. 10.84, E.U.T. 000.3, Bat. 11.75, Float 11.75. PowerChute его не опознаёт. Нет заряда батареи, в схеме нет 18В на 7 выв. IC8-зарядного устройства. Не пойму, что формирует эти 18В, - Q33, Q34?
2  17.10.2009 11:27


Город : Dnepr

Сообщения: 229

Поблагодарили 50 раз

вот здесь обсуждался ремонт "родного брата" вашего Smart-UPS VS650I плата 640-0218F
http://www.apc-fix.com/forums.php?m=posts&q=72
Может, поможет?
3  02.12.2009 11:33


Город : Krasnodar

Сообщения: 7

Читал весь форум, решения своей проблемы не нашёл.
Поменял как советовали реле RLY1 и RLY2. Включаться стал, но не сразу Ratio 255.0
B.B.D. 10.84, E.U.T. 259.5, Bat. 13.71 с АКБ, Bat. 13.79 - без АКБ, Float 13.71.
PowerChute его не опознаёт. На 2 выводе IC1 -11.97В вместо -8В. На 13 выводе IC6 +14.55В. А должно быть сколько?
На странице http://www.apc-fix.com/page.php?id=13&print=page написано "Невозможно связаться с ИБП по COM порту: 1) CPU, 2) Q304,Q305" и ниже фото
http://www.apc-fix.com/pfs.php?m=view&v=2-218_r61.jpg Какое отношение имеет R61 к IC6?
Большой трансформатор греется прилично, рукой только 10 сек можно выдержать прикосновение. Вчера писал Battery charger failure - не работает зарядное устройство, сегодня это сообщение не показывает.
4  02.12.2009 14:42


Город : Минск

Сообщения: 1800

Поблагодарили 524 раза

Трансформатор кажется должен быть 430-2052.2

Ну так замена реле почти всё решила.

Ratio cделайте 253 - 245.
Всё-таки -8v должно быть -8 - -9v, а не -11v.

Связь между ИБП и APCFiX есть ?

С уважением,
Алексей
5  02.12.2009 14:55


Город : Минск

Сообщения: 1800

Поблагодарили 524 раза

http://www.apc-fix.com/pfs.php?m=view&v=2-218_r61.jpg Какое отношение имеет R61 к IC6?
Там ошибочно я разместил не ту фотку. Спасибо, что нашли неточность на сайте... устранил. :)

С уважением,
Алексей
6  03.12.2009 17:59


Город : Krasnodar

Сообщения: 7

Связь между ИБП и APCFiX есть, с PowerChute не связывается, видимо из-за заниженных
-8В, UpsDiag видит только серийный номер.
На выводе 7 IC8 +24,2В вместо +18В, на выводе 8 IC3 +4,82В. Емкости C24 и C25 проверил сегодня, оба по 22мкФ. На место C24 вернул 22мкФ, вместо 47мкФ (ставил по совету одного из форумов). Диоды D18, 19 исправны. У вас есть справочная таблица по трансформаторам, в какой модели, что должно стоять?
http://www.apc-fix.com/page.php?al=alias9047
Написано: "4) IC6 нога 13" - что с ней, закорочена?
У меня на 13 выводе IC6 +14.55В. А должно быть сколько?
7  04.12.2009 09:48
Аватар


Город : Ташкент

Сообщения: 25

ANDRES : UpsDiag видит только серийный номер.

а у него в ППЗУ всего то для пользователя это и есть
ANDRES :
На выводе 7 IC8 +24,2В вместо +18В,
у вас запаяна ic8 или IC8А ?
при неработающей зарядке так и должно быть завышено !
а при работающей зарядке и разряженной батарее вы и увидете +18 а то +17

ANDRES : (ставил по совету одного из форумов)

ВАМ наверно там советовали снизить пульсации
это решается тремя путями
а) снижение потребления по -8V (это невозможно)
б) устранением утечки конденсаторов включая керамических конденсаторов
в) слегка завысив номинал(22мкФ) - но при наличии б)- это безполезно
8  04.12.2009 09:53
Аватар


Город : Ташкент

Сообщения: 25

ANDRES : PowerChute его не опознаёт.
и не должен ! на ftp apcc com есть в разделе NT40 его родненький PowerChute VS
9  04.12.2009 09:57


Город : Минск

Сообщения: 1800

Поблагодарили 524 раза

Современный PowerChute не видит SUxxx v/s. С этими ИБП поставлялся собственный PowerChute.

На выводе 7 IC8 должно быть +18V.

Скорее всего я ошибся по поводу трансформатора и у вас стоит правильный трансформатор. У меня сейчас есть только BP420I в нём стоит 430-2026. т.е. в следующей модели BP650I должен стоять 430-2027. как и стоит у вас.

С уважением,
Алексей
10  07.12.2009 09:20


Город : Krasnodar

Сообщения: 7

Хамит, (TimH) это ваш совет был на форуме http://forum.upsclub.org/viewtopic.php?t=3402&highlight=vs650i UpsDiag не хочет корекно определять SMART-UPS VS650I Пт Авг 24, 2007 8:44 am "поищи полувысохшие конденсаторы (c24,25 и керам С65) В ЦЕПИ ФОРМирования -8V и замеНи 22мкФ НА 47мкФ" именно для снижения пульсаций -8V.

У меня зарядка собрана на IC8 MC34163, IC8А в схеме - нет. Выдаёт 13.79В - без АКБ, это мало? Возможно IC8 MC34163 не исправна, потому не нагружает источник +18В. MC34163 в продаже у нас нет, есть ли у неё аналог? Поставлю тогда IC8А LM2575, их полно в разном исполнении. Кажется эти версии UpsDiag и PowerChute с ним работали. Перед этим поднимал другой UPS SC420I, с ним эти программы работали, хотя он, да, более позднего выпуска 2008 года.
http://www.apc-fix.com/page.php?al=alias9047
Написано: "4) IC6 нога 13" - что с ней, закорочена, в обрыве? Какое напряжение должно быть на ней?[
/b] У меня на 13 выводе IC6 +14.55В.
11  07.12.2009 10:08


Город : Минск

Сообщения: 1800

Поблагодарили 524 раза

Не помню что я имел ввиду про IC6 нога 13 :D хоть убейте. просто в записках моей сумасшедшей молодости было упоминание об этой ноге. :blush Записи 1997 года

Этих аппаратов не чинил с пристрастием уже 10 лет. Не приносят в ремонт.

Сейчас гляну на исправном BP420I :wink что там на этой ноге делается.

С уважением,
Алексей
12  07.12.2009 10:45


Город : Минск

Сообщения: 1800

Поблагодарили 524 раза

Там импульсы идут :)

2-218_ic6pin13.jpg

С уважением,
Алексей
13  07.12.2009 20:42


Город : Dnepr

Сообщения: 229

Поблагодарили 50 раз

а может заменить еепромку на заведомо хорошую с другого такого же упса? когда другие "фокусы "не помогут :)
14  09.12.2009 14:13


Город : Krasnodar

Сообщения: 7

Поставил PowerChute v1.1 for NT - не видит, в окне Monitor System пусто, отключаю COM-кабель - в окне Monitor System появляется User (No UPS Found - Check Cable). Как будто UPS подвешивает PowerChute. Остальные кнопки не активны, даже серийный номер не определяет. Переключил UPS из "нестабильной" (219-222В) в "стабильную сеть"(220В в щитовой стабилизатор) начинает переключать сеть-батарея с периодом 1сек, как и было раньше до всех замен реле, транзисторов Q304, 305 (IRFZ24) и т.д. Думал пульсации в схеме из-за высохших электролитов, потому и менял C24 с 22мкФ, на 47мкФ, ещё не было в схеме C302 22мкФ, его поставил. Я в тупике.
VitalV а где её взять, еепромку? Это у вас сервис-инженеров их как грязи. А у меня этот Smart-UPS VS650I на производстве один.