Город : Рязань
Сообщения: 2
Здравствуйте. Smart-ups RT2000 При работе НЕ включаются оба вентилятора. Ранее были заменены батареи и судя по всему меняльщики переклеили информационную наклейку спереди на забор воздуха переднего вентилятора )). Сначала не заметили что с ним не так, но при работе через 3-5 часов на нагрузку 10% загорается красный крест ошибки и горит верхний светодиод шкалы заряда акумулятора. Программно посмотрели температуру внутри : 72 С. Сами вентиляторы при включении или выключении слегка дергаются. При подаче на них напряжения - крутятся. т.е. исправны. Куда смотреть?
Не эксплуатируйте ИБП без рабочего 1-го вентилятора... Будут проблемы. Скорее всего просто нужно заменить вентилятор. Вышел из строя. В любом случае обязательно нужно прочистить весь ИБП от пыли.
Задний вентилятор должен крутиться всегда. Он просто подключён на 24В и GND. Передний вентилятор управляется IC40 ULN2003 нога 16 на процессорной плате.
Город : Рязань
Сообщения: 2
Спасибо, Алексей. Действительно просто неисправны вентиляторы. Хотя неисправность весьма интересная. Оказывается горизонтально они работают, а если поставить вертикально (так как они стоят в ИБП) то крутиться перестают.