ФорумыОткрытые форумыSmart-UPSпроблема с apc sua750i

1  11.06.2009 10:39
Аватар


Город : Moscow

Сообщения: 4

Горит индикатор замены батареи. Хотя батарея в норме. Отключение питания не держит. В регистре 2 APCFIX показывает состояние "UPS still in bypass. No battery", Status - "On Line".
UPSDiag говорит, что ups в аварийном состоянии. Во втором регистре записано число 20. То есть второй бит - Bypass supply failure и 4 бит - DC imbalance, UPS in bypass. В первом регистре и третьем 0.

С такой проблемой уже второй такой бесперебойник. Это какая-то типовая неисправность?
2  11.06.2009 11:11


Город : Минск

Сообщения: 1837

Поблагодарили 540 раз

У вас налицо все признаки неисправности батареи. Замените на заведомо исправную для проверки. ;)

Что пишет APCFiX про напряжение батареи ?

С уважением,
Алексей
3  11.06.2009 11:23
Аватар


Город : Moscow

Сообщения: 4

27.4 В, при включении UPS показывает заряд батареи 80 процентов.
4  11.06.2009 11:43


Город : Минск

Сообщения: 1837

Поблагодарили 540 раз

От батарей стартует ИБП ?

С уважением,
Алексей
5  11.06.2009 11:43
Аватар


Город : Moscow

Сообщения: 4

да, вы были правы. Поменял аккумулятор, все встало на свои места. Хотя сейчас напряжение показывает 27.27 вольт ( аккумуляторы вытащил из двух старых упсов ). Оригинальный аккумулятор состоит из двух и один из них под нагрузкой показывал 11 вольт, а без 13.9. Спасибо вам!
6  11.06.2009 11:44
Аватар


Город : Moscow

Сообщения: 4

Alexei : От батарей стартует ИБП ?
Без сети - нет, не стартовал.
7  11.06.2009 11:47


Город : Минск

Сообщения: 1837

Поблагодарили 540 раз

Должен стартовать, если хорошие батареи. :)

С уважением,