ФорумыОткрытые форумыSmart-UPSSC620 - разряжается так,что потом включится сам не может?

1  07.05.2009 09:30
Аватар


Город : Новосибирск

Сообщения: 4

Здравствуйте! Подскажите пожалуйста: SC620 - провёл калибровку батарей (11/22/05 дата установки - родные CSB, как ни странно - 150 Вт удержали 20 минут). Вобщем всё вроде шло нормально,аппарат вырубился, напряжение батарее примерно было 10.4 в этот момент.. Через 30 секунд я ему вернул 220 В на вход. И он , как мне кажется странно себя повёл - периодически щёлкает релюхами (с неровным интервалом, что как мне каца по-меньшей мере расточительно в плане ресурса реле), мигают лампы Online и Перегруз по-очереди (ну тут я ничего против не имею). По APC-fix - заряд 0 и вроде не увеличивается, напряжение 12.02 вольта. Продолжает щёлкать.... Подождал минут 3-4 - изменений нет, делаю вывод что сам он уже не включится - включаю кнопкой. Включился со второго раза, показал заряд 20 % ??? Ну и не понятно - то-ли заряжается, то-ли нет :). Подожду несколько часов, доложу дополнительно, но по-моему, это ненормально - как считаете?

Так. Заряжается. Значит ещё не всё потеряно. Для начала "убавлю" apcfix ом Bat voltage.
Отредактировано: Termit (07.05.2009 14:14, 17 лет назад)
2  11.05.2009 07:49


Город : Минск

Сообщения: 1858

Поблагодарили 559 раз

а что конкретно беспокоит ?

С уважением,
Алексей
3  16.05.2009 15:40
Аватар


Город : Новосибирск

Сообщения: 4

Alexei : а что конкретно беспокоит ?
А как такой бесперебойник в работу пускать? Случись что - он батареи разрядит и больше не включится, пока батареи в зарядном устройстве не зарядить? Или тут криминала нет?
4  18.05.2009 07:42


Город : Минск

Сообщения: 1858

Поблагодарили 559 раз

1) Включите ИБП от ~220в. Пускай пройдёт тест.
2) Отсоедините клемму - или + от батареи
3) Измеряйте напряжение на клеммах. ( должно быть не ниже +13.2в. В идеале +13.76в )

Какое значение напряжения у вас ?

если ниже +13.20в, то зарядное не работает как положено.

С уважением,
Алексей