ФорумыОткрытые форумыБолталка о бесперебойникахВопрос по DL1400RMI2U (нагрев).

1  07.01.2009 16:51
Аватар


Город : Peterburg

Сообщения: 5

Очень уж надоел сильный нагрев DL1400RMI2U (да и его последователи греются прилично). Решил вынести батареи в отдельный корпус, а перегородки внутри штатного корпуса снять, чтобы горячему трансформатору было попросторнее. Вопрос. В штатном батарейном отсеке есть температурный датчик. Он случайно не для контроля зарядки используется? Нужно ли его переносить во внешний корпус для батарей? Если это просто температурный контроль, то я бы скорее предпочел прижать его к трансформатору, глядишь, это заставит задний вентилятор вращаться.Да и вообще, идеи по этой теме принимаются!
2  08.01.2009 13:05


Город : Мытищи

Сообщения: 14

Поблагодарили 2 раза

Если трансформатору станет "попросторнее", то плате станет "пожарче", что в целом сократит время жизни как минимум конденсаторов.
Вентилятор должен работать в режиме работы от батарей, в остальных режимах нагрузка на трансформатор ниже и он прекрасно справляется без дополнительного охлаждения.
3  08.01.2009 17:31


Город : Минск

Сообщения: 1815

Поблагодарили 533 раза

Да, термодатчик в отсеке для батарей применяется для температурной компенсации заряда. Ещё режим работы вентилятора зависит от ревизии прошивки CPU.

С уважением,
Алексей
4  09.01.2009 10:45
Аватар


Город : Peterburg

Сообщения: 5

DGN : Если трансформатору станет "попросторнее", то плате станет "пожарче

Уважаемый DGN, позвольте с Вами не согласиться. В штатном варианте горячий трансформатор находится в одном небольшом отсеке с платой, рядом с ней вплотную. Весь жар идет на конденсаторы. Если вынести батареи и демонтировать стенки батарейного отсека, часть горячего воздуха рассеется в освободившемся пространстве, плате также станет похолоднее. Или я не прав?
5  09.01.2009 10:50
Аватар


Город : Peterburg

Сообщения: 5

Alexei : режим работы вентилятора зависит от ревизии прошивки CPU.

Alexei, а нельзя ли в домашних условиях сменить прошивку? Потому как в моей модели вентилятор совершенно точно крутится ТОЛЬКО тогда, когда UPS работает от батарей. Когда APC разработала следующую модель, чуть умощнив (до 1500) и сменив com-порт на USB, она решила и проблему вентилятора (он стал крутиться и в то время, когда батареи простаивают; возможно, с какой-то зависимостью). Но как заставить его вращаться в старых моделях?
6  12.01.2009 09:28


Город : Минск

Сообщения: 1815

Поблагодарили 533 раза

Прошивка меняется только заменой процессора на процессор с другой прошивкой, от аналогичной модели ИБП. Дело в том, что в новых ревизиях прошивки вентилятор вообще практически не выключается. Уж не знаю, глюк это или тайный замысел разработчиков, но некоторые клиенты простили меня установить им старую версию процессора - устали слушать вентилятор. :)

С уважением,
Алексей
7  12.01.2009 10:40
Аватар


Город : Peterburg

Сообщения: 5

Alexei : Уж не знаю, глюк это или тайный замысел разработчиков

Конечно, тайный замысел. Наконец-то разработчики поняли, что с нагревом надо бороться. И надо просто замедлить вентилятор, чтобы он тихо, но постоянно вращался, делая свое дело...
А нельзя ли откуда-то с платы взять 12 вольт для постоянного питания вентилятора?
8  12.01.2009 10:48


Город : Минск

Сообщения: 1815

Поблагодарили 533 раза

Скорость вращения там не регулируется.

берите прямо с клемм батареи, если нужно.

С уважением,
Алексей
9  12.01.2009 12:51
Аватар


Город : Peterburg

Сообщения: 5

Alexei : Скорость вращения там не регулируется.

Это понятно. Но никто не мешает поставить маленький аппаратный регулятор.

Alexei : берите прямо с клемм батареи, если нужно.

А это точно нормально? Ведь одна из батарей будет постоянно питать вентилятор, разряжаясь и все такое прочее... 1-2 ватта он ест + регулятор.
10  12.01.2009 14:36


Город : Минск

Сообщения: 1815

Поблагодарили 533 раза

Я бы поставил 24 вольтовый вентилятор с управлением прямо на 24V.

С уважением,
Алексей
11  12.01.2009 16:14


Город : Мытищи

Сообщения: 14

Поблагодарили 2 раза

Я думаю, что можно через два диода подключить имеющийся вентилятор (он как раз на 24в). Через один диод идет штатное напряжение (с разьема) а через другой диод - дежурное напряжение прямо с батарей, есть смысл через резистор пускать, чтоб совсем тихо крутился...

Минус этого решения - вентилятор разрядит батареи в случае долгого отключения от сети, а батареям разряд ниже определенного значения крайне противопоказан.

Таким образом, правильнее напряжение пускать через ключик на транзисторе... а может (я не пробовал) подать на него 12 В со стабилизатора (минусы - стабилизатор и так перегревается до потемнения платы).
12  12.01.2009 16:18


Город : Минск

Сообщения: 1815

Поблагодарили 533 раза

Я и говорю, что с управлением от ИБП. Пока ИБП в дежурном режиме или включён, вентилятор крутится. Как отключился из дежурного режима, вентилятор отключился.

С уважением,
Алексей
13  13.01.2009 09:41
Аватар


Город : Харьков

Сообщения: 78

Поблагодарили 2 раза

То, о чем идет спор уже давно реализовано на платах 640-7734, начиная с REV08, там добавлена элементарная схема двухуровнего вращения вентилятора на Q47 TIP30CG, D62 BZX84C13 и еще пара деталей.
Но на всех клиентов не угодишь, одному допаяй эту схему (в шкафу перегревается), другому уберите (шумит).