Есть ИБП SU 1400 INET, так как используется он в помещении с температурой в 30 градусов, я уменьшил ему напряжение заряда до 26.8 градусов (делителем R118-R119). Однако он не считает что батареи заряжены и показывает 96% при этом.
Опытным путем выяснено, что он считает 100% 27.4В
Как ему объяснить что отныне 100% = 26.8V
P.S. Пока поставил ему коррекцию напряжения, чтоб он думал что напряжение батареи выше чем есть на самом деле. Но это КМК несколько некорректно... Ведь где-то он должен хранить свои 27.4... может это какие биты регистров 5 6