ФорумыОткрытые форумыSmart-UPSБыстро разряжается SU700INET

1  03.12.2008 09:01
Аватар


Город : Новосибирск

Сообщения: 34

Добрый день всем!

Вот такая вот проблемка, полностью заряженный упс, в выключенном состоянии, с отключенной сетью, разряжается за одну ночь.

Когда его выключить и понаблюдать за ним, то он попискивает через определенные интервалы времени.

Может быть у кого-нибудь была такая проблема?
2  03.12.2008 09:12


Город : Минск

Сообщения: 1820

Поблагодарили 536 раз

тут есть ответ

После отключения ~220V ИБП не выключается из дежурного режима автоматически
1) R49 можно заменить на резистор номиналом 200Kом - 250Ком


ИБП должен выключаться из дежурного режима по нажатию и удержанию кнопки выключения более 2 сек. ( характерный щелчок реле )

С уважением,
Алексей
3  04.12.2008 10:49
Аватар


Город : Новосибирск

Сообщения: 34

Да, спасибо! И правда помогло)
4  18.04.2009 15:32
Аватар


Город : Новосибирск

Сообщения: 4

Никита : Да, спасибо! И правда помогло)
Вынужден поднять тему :). То-ли тема не раскрыта, то-ли я чего не понял (что скорее всего)

Подскажите пожалуйста:
1)Включаем в УПС сетевой шнур - реле щёлкнули, пошла зарядка аккумуляторов.
2) Не нажимая кнопок на УПСе, выдергиваем сетевой шнур. Чего-то щелкает, но большая часть реле продолжает держать.
3)Нажимаем и держим кнопку Выкл, и через две секунды он выключается окончательно.

Так работает у меня. Если на шаге 3 кнопку не нажимать - он продолжает удерживать реле (скажем так, я не дождался отключения) неопределенно долго (видимо пока не посадит аккумуляторы). Увеличиваю R49 до 250 -эффекта нет. Увеличиваю до 300 КОм - эффекта нет. Увеличиваю до 400 КОм - о, стал отключатся! Проверяю в нормальном режиме, при пропадании AC - УПС вырубается сразу. Возвращаю 300 кОМ- тоже самое, вырубается сразу. Возвращаю 250 кОм - УПС снова стал УПСом, т.е. не вырубается при пропадании АС. Возникает резонный вопрос - а должна ли эта функция работать вообще в этом бесперебойнике? Если всё-таки должна, то объясните пожалуйста, за счёт чего он должен выключится сам, и почему он ещё может не выключаться? Подбор R49 мне не помог - при увеличении номинала R49, УПС превращается в "большой сетевой фильтр" ещё до того, как начинает работать функция автоотключения. Насколько я понял, при пропадании АС, кроме этого резистора больше ничего не удерживает Q6 от закрывания (и выключения УПСа).
Надеюсь понятно изложил. Спасибо.
P.S. C47 менял, транзистор Q5 - нет- мне кажется, они не при чём - ведь с кнопки же отключается.
P.P.S. вопрос пока снимается, разбираюсь с R68 по Q37 ...
P.P.P.S вопрос ни о чём - я просто не дожидался этого момента. Через 10 минут он выключается намана. Вопрос снят :)
Отредактировано: Termit (18.04.2009 17:00, 16 лет назад)