ФорумыОткрытые форумыSmart-RT & OLSURT1000XLI не хочет работать от сети

1  07.11.2008 07:30
Аватар


Город : Новосибирск

Сообщения: 34

Добрый день!

Принесли в ремонт старый SURT с дохлыми батареями, после замены с холодного старта он стал запускаться, но при подключении к сети он щёлкал релюшками и переключался то с сети то на батареи, после секунд 10 такой работы у меня вырубало предохранитель в щитке.

Заменил парю релюшек RY4, RY5, при запуске ситуация не изменилась, заметил что искрит 3-я релюшка RY2 (была отломана ножка), заменил, теперь упс стал себя вести немножко по другому. С холодного старта по прежнему запускается, но при подключении к сети СРАЗУ вышибает предохранитель в щитке.

Даже не могу предположить, что где коротит, помогите разобраться
2  07.11.2008 07:44
Аватар


Город : Новосибирск

Сообщения: 34

Кстати есть еще один SURT с такой же проблемой. С холодного старта запускается, но при подключении к сети также щёлкает релюшками и переключается то с сети то на батареи, только в щитке предохранители не вырубает)

Чувствую что проблема тут не в реле
3  07.11.2008 10:40
Аватар


Город : Екатеринбург

Сообщения: 92

Поблагодарили 1 раз

А почему в открытые форумы задал вопрос ?

С уважением, Дмитрий.
4  10.11.2008 03:54
Аватар


Город : Новосибирск

Сообщения: 34

Добрый день!

Если честно то не понял вашего вопроса... может быть вы имели в виду, что ответ уже существует, а я просто совсем обленился и не хочу искать?)
5  10.11.2008 07:36
Аватар


Город : Екатеринбург

Сообщения: 92

Поблагодарили 1 раз

Есть закрытые форумы, там есть такой же раздел "Smart-RT & OL", там как минимум 3 человека возможно знают ответ на этот вопрос.

С уважением, Дмитрий.
6  10.11.2008 14:07
Аватар


Город : Харьков

Сообщения: 78

Поблагодарили 2 раза

Лень и склероз помогают мозговым клеткам не застаиваться...
По теме: APFC надо смотреть и ЗУ. Легче прозвонить, чем к автомату бегать.
7  11.11.2008 06:48
Аватар


Город : Екатеринбург

Сообщения: 92

Поблагодарили 1 раз

Нужно прозвонить Q12,13, D13,21,35,36. Это наиболее вероятно. ЗУ - Q4,14, D1,5.

С уважением, Дмитрий.
8  12.11.2008 07:24
Аватар


Город : Новосибирск

Сообщения: 34

Проверил все транзисторы и диоды, нашел мертвый транзистор Q13, заменил. Сейчас проблема выглядит следующим образом.

Если подключить сеть и попытаться включить упс, то при прохождении самотеста, в первые секунды, вместе с мигающим индикатором работы от сети, мигает и индикатор байпаса, затем загораются следующие индикаторы: байпас, индикатор "X" и средний светодиод столбца заряда батареи. APFC в это время показывает, что DC Imbalance, In by pass. Int fault и Bad output voltage. Переодически начинает мигать индикатор байпаса, загораются все светодиоды аккумулятора, X горит постоянно, в это время APFC показывает что DC Imbalance, In by pass.

Если запустить упс с холодного старта, запуститься он нормально, но при подключении к сети начинает щелкать релюшка RY2 и он постоянно переходит с сети на батарею и обратно!

Заметил еще, что при запуске с холодного старта в районе релюшек RY4, RY5 раздается один ярко выраженный щелчек и несколько мелких тресков, звуки похожи на токовые утечки (пробой). Может быть так и должно быть, но первый раз сталкиваюсь с таким звуком
9  12.11.2008 08:16
Аватар


Город : Екатеринбург

Сообщения: 92

Поблагодарили 1 раз

Или еще что-то в PFC осталось дохлое (например D12,D26,R87,R90) или успело плату контроллера зацепить. Хорошо бы контроллер абсолютно живой подкинуть. Насчет релюшек - или вторичные проявления первой неисправности или банальный непропай/недотык :-) вывода реле. Часто встречается в последнее время.

С уважением, Дмитрий.
10  13.11.2008 08:57
Аватар


Город : Новосибирск

Сообщения: 34

Элементы D12,D26,R87,R90 проверил, в порядке. Также прозвонил все остальные диоды и резисторы завязанные в схеме с силовыми транзисторами. Жалко, что абсолютно живого контроллера нет в наличие, так бы сразу можно было его исключить.

А релюшки я с подозрения снял, по одной причине... уже менял все реле 3 раза (ставил абсолютно новые), контакты (пропайку) все проверил

Будем ждать новую плату контроллера)