ФорумыОткрытые форумыSmart-UPSSU1000i NET - странное поведение

1  06.11.2008 12:14


Город : Краснодар

Сообщения: 71

Поблагодарили 7 раз

Есть SU1000i NET. Ведет себя страннейшим образом. Независимо от мощности прдключеной нагрузки иногда, крайне редко и абсолютно непредсказуемо отключает выходное напряжение при абсолютно нормальных параметрах входного напряжения, и начинает мигать всеми индикаторами. Причем когда ЭТО с ним произошло, его можно выключить, включить - и но вне зависимости от наличия входного напряжения вываливается в эту мигающую гирлянду как только идет переключение на АКБ либо начинает работать от АКБ без входного напряжения. Выключишь его кнопкой, оставив по прежнему включеным в сеть - постоит иногда полчаса, иногда сутки выключеным - включишь и работает дальше нормально. С52 проврил, латром прокрутил - вроде все в порядке. IC5 пропаял ноги. Остается только процессор, но если бы он, скотина, сдох, я думаю это было стабильно, а здесь абслютная непредсказуемость. Причем я не гарантирую, что там "родной" CPU стоит - я тасовал процессора между кроликами, так что вполе может быть что такая фигня идет при разных CPU. Еднственное,что замети в последний раз - самопроизвольно поменяла значение ячейка "Интервал самотестирования". Была 336, улетела в OFF. Может 93С46 просто" плывет", и все выбрыки от того,что она читается нестабильно?

Трудно начинать с нуля. Но еще труднее начинать с глубокого минуса
2  06.11.2008 14:23


Город : Минск

Сообщения: 1800

Поблагодарили 524 раза

обычно реле подгорает - Boost.

С уважением,
Алексей
3  06.11.2008 20:20


Город : Краснодар

Сообщения: 71

Поблагодарили 7 раз

Да в том то и весь вопрос - входное напряжение находится далеко что до верхнего, что до нижнего порогов. Оно пляшет в иапазоне 210-240 вольт, а пороги - 196 и 253 вольта. Причем сознательно уводил латром в зоны Boost и Trim- переходит без проблем. Оставлю сегодня на ночь в Boost - авось зависнет.

Трудно начинать с нуля. Но еще труднее начинать с глубокого минуса
4  07.11.2008 16:44


Город : Краснодар

Сообщения: 71

Поблагодарили 7 раз

Авось не оправдался. Опять будет работать неделю, месяц или полгода - пока ему шиза в мозги не засветит. Решил поменять процессор, чтобы быть стопроцентно увереным что от него никаких траблов быть не должно, и поменяю 93с46 - мне не нравится, когда значения в памяти меняются сами по себе. И посмотрим, как это повлияет на дальнейшую жизнь кролика.

Трудно начинать с нуля. Но еще труднее начинать с глубокого минуса
5  10.11.2008 08:35


Город : Минск

Сообщения: 1800

Поблагодарили 524 раза

Всё же попробуйте заменить на новые реле Boost и RY5.

Значения в EEPROM меняются не сами по себе. Во время работы процессор записывает в EEPROM постоянно.

С уважением,
Алексей
6  10.11.2008 18:15


Город : Краснодар

Сообщения: 71

Поблагодарили 7 раз

Alexei, когда сами по себе меняются константы - это совсем не хорошо и явно не имеет ничего общего с тем, как система задумана. Так что то, что я сменил процессор и 93С46 явно не повредит. Причем когда я сунулся менять процессор, то сразу вспомнил этого "шалуна". У этого кролика это не первый таракан - где-то год назад я ему EEPROM уже восстанавливал, бо на всех UPS, кому понадобилось что-то с 93С46 делать я впаиваю панельку под нее. Так что "съезд крыши" уже был, только тогда он был куда глобальнее. А совет на счет RY5 я оставлю на случай повторения странностей - если, конечно, они еще проявятся.

Трудно начинать с нуля. Но еще труднее начинать с глубокого минуса
7  12.10.2010 08:55
Аватар


Город : Vuktyl

Сообщения: 22

Поблагодарили 3 раза

У меня подобная ситуация. SU1000 (AS0811230362) может произвольно откинуть нагрузку. Причем в стойке где он стоит остальные Смарты работают нормально. Попробую вариант с заменой релюх, а есть еще варианты?
8  12.10.2010 09:04


Город : Минск

Сообщения: 1800

Поблагодарили 524 раза

думаю, что реле решит проблему. Сперва поменяйте, а если останется вопрос, тогда уже думать будем. :wink

С уважением,
Алексей
9  08.11.2010 11:55
Аватар


Город : Moscow

Сообщения: 88

Поблагодарили 10 раз

Была аналогичная неисправность на 3х устройствах ,решение оказалось крайне различным.1-грязь внутри реле,попадала видимо в механизм,иногда не включалось.зависило от положения платы.2-повреждение резистора R94 при креплении средней центральной стойки,был прижат.Ушел номинал.3-неправильное измерение сетевого напряжения (проблема может крыться как в плохой пайке обмотки в трансформаторе T1 и Т2 ,так и были случаи замыкания сильно загнутых выводов элементов измерительной цепи через лак на соседние дорожки).напряжение произвольно менялось,особенно при изменени влажности ).В первом случае диагностируется постукиванием по плате,во 2м и 3ем-прогибанием платы.Кроме того ,обязательно убедиться в хорошем контакте в разьеме J5.
Из реле первым обычно изнашивается RY5.Сбрасывает нагрузку хаотично.При неисправностях RY2-RY4 неисправность обычно проявляется постоянно и при определенном значении напряжения.
10  12.11.2010 11:00
Аватар


Город : Kyiv

Сообщения: 93

Поблагодарили 2 раза

У меня похожая ерунда с таким же только RM, продали заказчику он через неделю вернул, отдали по гарантии... через месяц опять вернул заказчик, заменил на другой. Теперь уже месяц я за ним наблюдаю ..... ссцуко .. один раз выпал в аварию и все, работает как нивчем не бывало. Все описаное выше как-то ему не подходит, он поработать еще не успел