Здравствуйте народ!
Похоже, я попал туда куда нужно, у меня тоже похожая проблема, т.е. два аккумула (12v 18mA) показывают разное напряжение (в заряженном состоянии, около полтора суток, показывают 12,9-13,2v и 14,1-14,3v) Модель юпс: APC Smart-ups 1400 (Smart-UPS 1400Inet ).
Общее напряжение батарей, по показаниям проги APC-FIC, показывает 27,6v. При измерении тестором показывает 27,0-27,4v.
Батареям 5 дней со дня покупки. Калибровал, т.к. юпс не призновал их как новые. В "0" константе после калибровки APC-FIC прописалось "9А"
Конечно я прочитал вешенаписаное на этой ветке, и уже хотел попробовать вышенаписанные предложения, но останавливает то что, там же все параметры для APC Smart-UPS 1000VA (т.е. 12v12mA) и может быть для моих 12v18mA нужны совсем другие действия?
Если, кто знает, подскажите пожалуйста, существенная ли разница в напряжении моих двух аккумулов? Критическая ли разница в 0,2v общего напряжения аккумулов? Может снизить показания в настройках юпс до 27,0- 27,4v?
просто, гарантия на аккумулы у меня есть до 30января, и хотелось бы к этому времени определиться с ними.
заранее спасибо
Отредактировано: Craft (25.01.2009 22:11, 16 лет назад)