Город : Новосибирск
Сообщения: 34
Добрый день всем!
Меня интересует следующий вопрос:
У клиента сгорел модуль APC SYPM от 16-и кВт симметры. После вскрытия было видно, что сгорел на силовой плате силовой транзистор Q11 и сгорели входные предохранители F100, F101, F104, F106.
У меня есть абсолютно новый модуль APC SYPM4KI от симметры типа LX. Блоки состоят из 3-х плат: управления, силовой и платы PFC controller. Блоки, конечно, различаются платами управления, но платы PFC controller идентичны и имеют парт номера 0P3480.
Силовая плата блока SYPM4KI очень схожа с платой блока SYPM (совпадают все разъемы, расположение всех компонентов, все же по характеристикам блоки идентичны), но отличаются они парт номерами. У блока SYPM – 0P3470, а у SYPM4KI – 0P3447.
Не подскажите, подойдет ли силовая плата от SYPM4KI к блоку SYPM?
Просто, такая ситуация, я заменил эти платы в блоке SYPM , кроме, конечно же, управления, и при установке в симметру, у блока даже не запускается вентилятор и когда происходит инициализация блока, симметра выдает ошибку fault на этот блок. Просто возникает 2 варианта, либо эти платы не совместимы, либо неисправно еще и управление (очень большое подозрение).
Также интересует, что будет если воткнуть весь модуль SYPM4KI вместо SYPM в 16ци кВт симметру. Как поведет себя симметра (с другими мозгами)? Возможности проверить нет, опыта работы с такими аппаратами тоже нет
Заранее спасибо!