ФорумыОткрытые форумыSmart-UPSЯчейка "Коэффициент емкости батарей" и батареи борльшей емкости
1  23.09.2008 17:35


Город : Краснодар

Сообщения: 65

Поблагодарили 6 раз

Применив допустим вместо 12V7A/ч АКБ батарею с параметрами 12V9A/ч теоретически мы должны получить 20% прибавку времени работы от АКБ. Но припятствием этому теоретически является значение "0". Интересно, пробовал ли кто нибудь при применении АКБ с емкостью больше чем у штатной устанавливать значение "0" вместо рекомендованого допустим в FF, и потом производить калибровку?

Трудно начинать с нуля. Но еще труднее начинать с глубокого минуса
2  24.09.2008 08:10


Город : Минск

Сообщения: 1715

Поблагодарили 484 раза

Я думаю, что нет смысла завышать "0", потому что ИБП всё-таки косвенно измеряет ёмкость батареи - по напряжению.
( при работе от батарей )
Есть граница по напряжению, по достижению которой батарея считается непригодной для формирования от неё ~220 Вольт и ИБП просто отключится.

Фактически, константа "0" отвечает за точность индикации времени автономной работы в зависимости от оставшегося напряжения на клеммах батареи. Т.е., если напряжение на клеммах 9А батареи будет падать медленнее чем на 7А, то и время автономной работы будет больше не зависимо от "0".

Иными словами, если напряжение на клеммах АКБ будет постоянно, скажем +11.85 Вольт ( подсоединили клеммы к лабораторному источнику постоянно тока большой мощности ), то и ИБП будет постоянно индицировать, что осталось, скажем, 5 минут. И изменяться эти показания не будут. :) Если изменить константу "0" в большую сторону, то ИБП будет индицировать не 5 а, скажем, 7 минут. Но при этом ИБП совсем не догадывается, что наше напряжение на клеммах АКБ не меняется и будет постоянно. Фактически эти 7 минут будут индицироваться вечно, пока не начнёт изменяться напряжение на клеммах.

С уважением,
Алексей
3  24.09.2008 12:25


Город : Краснодар

Сообщения: 65

Поблагодарили 6 раз

Понятно. То есть "0" не больше чем рассчетная константа. В принципе у меня было подобное предположение, ведь подключение доп. батареи не меняет "0" у конкретной модели. Однако хотелось узнать мнение более опытных в вопросе людей. Большое спасибо!

Трудно начинать с нуля. Но еще труднее начинать с глубокого минуса
4  24.09.2008 14:36
Аватар


Город : Ташкент

Сообщения: 25

Alexei :
Фактически, константа "0" отвечает за точность индикации времени автономной работы в зависимости от оставшегося напряжения на клеммах батареи. Т.е., если напряжение на клеммах 9А батареи будет падать медленнее чем на 7А, то и время автономной работы будет больше не зависимо от "0".

Полностью поддерживаю Алексея-если UPS зарядил полноценно (9Ач) то и будет работать !

можно конечно только поизвращаться и дать команду (если это su600/700) " ты теперь su900/1000"<а у этих более "жирные" батареи
время ОТОБРАЖАЕМОЕ станет НЕРЕАЛЬНО больше !

Wlad : ведь подключение доп. батареи не меняет "0" у конкретной модели
Это ваша задача сказать что вы подключили еще.....
И В третем поколении есть константа ">"
5  03.10.2008 05:36
Аватар


Город : Екатеринбург

Сообщения: 92

Поблагодарили 1 раз

Очень любопытное наблюдение за SURT1000XLI (только штатный комплект батарей). Были установлены батареи 9Ah вместо 7Ah, нулевая константа выставлена на исходное значение. Через несколько дней запущена Runtime Calilibtation. После окончания процесса видим в настройках External Batterry Pack=2 !!! Кто что может про это сказать ? Как с этим бороться ? Я немного догадываюсь, что "думает" источник своими мозгами, но думает он немного неправильно.
Поясню, у меня в эксплуатации около 50 SURT 1000-5000, разбросанных на территории 2-х областей, во всех стоят SNMP-карточки. Так вот, не видя "живьем" стойку с оборудованием, приходится ориентироваться только на информацию из карточки. Если после "долгого сидения на батарее" всякая железяка будет себе "добавлять" блок батарей, у меня такой бардак в хозяйстве начнется ... :-)

С уважением, Дмитрий.
6  06.10.2008 17:10


Город : Краснодар

Сообщения: 65

Поблагодарили 6 раз

Да уж, мозги процессора неисповедимы! :D Может выставлять в "0" заведомо большее значение, чем предусмотрено по модели? Я честно говоря пробовал такую фишку лишь для древности - в SU600i поставил 12В 8.5А/ч АКБ, засунул в "0" значение FF, и откалибровал. Установилось значение C3, что заведомо больше штатного BF. Естественно, с "вкусностями" типа увеличения рассчетного времени работы от АКБ, более правильным рассчетом времени работы при конкретной потребляемой мощности - в общем, там эксперимент пошел в положительное русло.
Кстати, попутно вылез другой вопрос - а что если применяемая АКБ не на дэцл, как в случае применения 9А/ч вместо 7А/ч, а солидно превышает штатную по емкости?Какие подводные камни в ее применении, акромя естественно существенной модернизации цепи заряда? Вопрос у меня возник потому, что есть несколько не стандартное применение - поддерживать напряжение питания котла и циркуляционных насосов в котельно на достаточно долгое время (по ТЗ примерно 24 часа) при отсутствии внешнего питающего напряжения. В эту тему прям таки прсится любой маленький Smart (токи потребления от UPS малые, мощность порядка 200 ватт максимум, единстенное - синус, поскольку в нагрузке электродвигатели), к которому подвешен вместо штатной автомобильный АКБ. Думаю со схемой заряда можно совладать, сделав дополнительное ограничение зарядного тока, хотя бы ценой увеличения времени заряда после полного разряда АКБ в суточных пределах - а вот как себя в такой ситуации могут повести "мозги"? Судя по сабжу AC-DC их может заклинить не по детски! :no

Трудно начинать с нуля. Но еще труднее начинать с глубокого минуса