ФорумыОткрытые форумыBack-UPSBK500-RS пищит от батареи

1  18.09.2007 16:57


Город : Dnepr

Сообщения: 229

Поблагодарили 50 раз

Собственно. BK500-RS (640-287Е рев.14)сразу пищит при работе от батареи даже без нагрузки.
При тесте батареи держал 275вт 4 минуты, пока не отключился.
Что ему не нравится? клиент сам менял батарею.
2  18.09.2007 17:31


Город : Минск

Сообщения: 1789

Поблагодарили 520 раз

Пищит как будто скоро отключится ИБП, но продолжает работать от батарей с нагрузкой 275 Вт 4 минуты ?

С уважением,
Алексей
3  18.09.2007 17:53


Город : Dnepr

Сообщения: 229

Поблагодарили 50 раз

ну да, пищит и работает.
Ну я уже нашёл http://forum.upsclub.org/viewtopic.php?t=397
В общем, отпаял еепромку- включил! и без нее все работает :)
порог перехода 178в/186в
Поправил 4-ое слово 0527 на 05В8 в еепроме и впаял на место- все равно работает...:satisfied
4  18.09.2007 17:56


Город : Минск

Сообщения: 1789

Поблагодарили 520 раз

А индикатор "Replace Battery" при работе от ~220V загорался ?

С уважением,
Алексей
5  18.09.2007 17:59


Город : Dnepr

Сообщения: 229

Поблагодарили 50 раз

нет, ни разу не горел,
только писк
6  18.09.2007 18:09


Город : Минск

Сообщения: 1789

Поблагодарили 520 раз

Ну значит вновь начали в EEPROM хранить константы. :) Я чего-то не помню чтобы мне попадались новые Back-UPS cо слетевшей прошивкой. :dozingoff

С уважением,
Алексей
7  21.09.2007 12:41


Город : Минск

Сообщения: 1789

Поблагодарили 520 раз

Действительно... вот и мне принесли такое чудо. В нём EEPROM плохой оказался, не все ячейки корректно записывались :)

С уважением,