ФорумыОткрытые форумыSmart-UPSSUM1500RMXLI2U неправильно чувствует ~220В

1  14.07.2008 12:11


Город : Минск

Сообщения: 1815

Поблагодарили 532 раза

Всё работает, но похоже АЦП по каким-то причинам начал неправильно измерять входное ~220В. вольт на 40-50 ошибается вниз. Программно всё меняется, но максимально до чего можно докрутить ~190В.

Схем на это чудо у меня нет. Плата 640-7711D. Какие резисторы смотреть, может кто уже сталкивался.

С уважением,
Алексей

Поблагодарили:


algavrik (26.06.2020) | всего : 1

2  14.07.2008 15:55


Город : Минск

Сообщения: 1815

Поблагодарили 532 раза

Оказалось, дело не в процессорной плате 640-7711D... как опеределюсь выложу тут. :)

С уважением,
Алексей
3  15.07.2008 10:22


Город : Минск

Сообщения: 1815

Поблагодарили 532 раза

Был не припаян разъём на плате реле 640-7713B
2-640-7713b.jpg

С уважением,
Алексей
4  18.07.2008 14:39
Аватар


Город : Tbilisi

Сообщения: 65

Алексей добрый день! Может кому и пригодится это сообщение . Пару дней назад такой же SUM принесли в ремонт( абсолютно новый ). Неисправность : при включении при прохождении теста и переходе на батареи загараются индикаторы перегрузки и байпаса.После вскрытия больного SUM неисправность пропала. При осмотре было замечено ,что касание процессорной плате 640-7711D приводит к описанной неисправности,при этом происходит отключение реле RY3 на плате реле 640-7713B .Осмотр плат результата не дал, холодных паек не выявлено.Неисправность повторилась после сборки, при закреплении Мonitoring port в тыловой части SUM . Оказалось что центра порта и отверстий на корпусе SUM не совпадали и при затяжке
процессорная плата сдвигалась на долю мм. вверх, что вероятно и приводило к неконнекту в разъемах платы РМ . После расточки отверстий и закрепления процессорной платы неисправность не повторялась. Буду рад если это кому то поможет. А вот схем я думаю не дождемся.
5  31.10.2018 15:22


Город : Липецк

Сообщения: 16

Поблагодарили 4 раза

SUM1500RMXLI2U "долго включается"

Месяц назад заменил батареи, откалибровал. Вернулся.

С включённого (на выходе 220) выключаю. Жду секунд 30. Жму кнопку "I - test". Он клацет реле, чуть гудит, и только через 20-30 сек выдаёт 220 на выходе. Индикация на морде нормальная.

Добавлено 3 месяца спустя:

Вылечил. Сразу поленился плату снять, а ИБП работал в цеху комбикормов. Вонял жутко! Вентиляторы раскидали корм внутри по плате. Что смог - обдул воздухом.

Теперь, как плату снял... А под ней жизнь живёт. Отмыл от жучков и еды.

Уже три месяца не беспокоит.

Отредактировано: roma48 (10.02.2019 13:37, 6 лет назад)

Поблагодарили:


Кирилл (04.06.2019), Alexei (12.02.2019) | всего : 2

6  20.05.2025 23:18
Аватар


Город : Краснодар г

Сообщения: 2

Сорри за некропостинг. ПРосто подходящая тема, у меня такой же, но на 3  квт.  хотел уточнить, программой выше можно отредактировать напряжение аккумулятора. у меня сейчас почти 55. хотел бы на 1 вольт уменьшить. И другой вопрос - чем заменить штатный дисплей. он утерян, вроде все работает, но хотелось бы оригинал или аналоги 

7  21.05.2025 11:31


Город : Минск

Сообщения: 1815

Поблагодарили 532 раза

#5358 speed_turn:

Сорри за некропостинг. ПРосто подходящая тема, у меня такой же, но на 3  квт.  хотел уточнить, программой выше можно отредактировать напряжение аккумулятора. у меня сейчас почти 55. хотел бы на 1 вольт уменьшить. И другой вопрос - чем заменить штатный дисплей. он утерян, вроде все работает, но хотелось бы оригинал или аналоги 

1) Hypper terminal и информация

2) пробуйте на Авито найти или донора или дисплей.  ( Дисплей обычный, но подключение через разъём уникальное )   Возможно, подайдут дисплеи от SURT1000-2000 но через пайку


С уважением,
Алексей

Поблагодарили:


speed_turn (21.05.2025) | всего : 1

8  21.05.2025 15:26
Аватар


Город : Краснодар г

Сообщения: 2

Терминал попробую, спс. Дисплей там подключение через витую пару. Без него я так понимаю нет возможности холодного старта. А что я ещё теряю и какие варианты есть компенсировать?. На  Авито первым делом глянул, но там нет

9  22.05.2025 15:28


Город : Минск

Сообщения: 1815

Поблагодарили 532 раза

Эти ИБП очень редкие и дорогие.  Витая пара - это просто собрали в кучу шлейф для разьёма JRxx на плате индикации. По-моему она этим разъёмом и отличается от таких же но со шлейфом , от SURT1000-2000XLI


С уважением,
Алексей