Форумы • Открытые форумы • Smart-UPS • SUA1500I при роботе от электрики уходит в защиту моргают все 6 индикаторов

1  20.10.2026 12:15
Аватар


Город : Киев

Сообщения: 28

Поблагодарили 2 раза

Добрый день Алексей и всем участникам Форума. Спасибо Вам за ваш ресурс.

 

Купил с рук UPS SUA1500I, 640-7734L REV11 APC 2009. Серийный номер: AS1315.... Т.е. довольно таки свежий 2013 года и визуально впечатление что пользовались им бережно. Но оказался он с неисправностью.

В него умудрился всунуть 2 x Orbus 6-DZM-24, указанные  АКБ чуть выше за оригинальные APC/CSB. Также в динамик пищалки вкручен маленький шуруп.
АКБ заменил, шуруп выкрутил, пищалку отключил в PowerShute. Визуально на плате все радиоэлементы целые и на месте.

 

Проблема в нем следующая. 

После обесточивания и по электричеству и по АКБ в течении "ночи" - запускается и работает нормально некоторое время.
Но во время роботы в UPS создаются какие-то условия, (не зависимо от питания UPS - от электрики или АКБ), и ловит неисправность -  уходит в защиту, отключает и потребителей и заряд АКБ, моргают все 6 индикаторов.

При єтом проявляется вот так:
*) Если работает от электричества спустя некоторое время уходит в защиту. С работой с разными "вводными" - перевод на АКБ/возврат на электричество, разные нагрузки - все нормально, но со временем ловит Неисправность.
Вчера, в комнате температура 19С, после полного обесточивания, UPS запустился на холостом (без потребителей). Выдерживал разной долготы и частоты отключения электричества (отлично возвращался с АКБ на электричество), и уже затем во время работы на электричестве поймал неисправность - всего проработал более 14 часов.
Повторное проявление неисправности, т.е. запуск и работа UPS, когда подключен к электричеству - 90 секунд, ~30 сек, ~15 сек, и т.д. Раз 7-8, после чего не запускается, сразу же неисправность. Т.е. время роботы сокращается. 

*) Если на АКБ - работал хорошо. Сколько UPS может так проработать на АКБ до получения неисправности - точно не замерялось (жалко АКБ).  
Итого на АКБ UPS запускается без проблем, даже если уже получил неисправность от электричества. Во время тестов при разных нагрузках выдерживал 4 часа на АКБ, дальше АКБ разряжались, а именно.
Летом холодный запуск от АКБ, UPS держал Холодильник и Морозилку, по памяти кажется достаточно 2-3 часа от АКБ и когда подавали электрику UPS ловил неисправность. Т.е. при работе от АКБ, когда сформировались "условия", неисправность проявляется сразу же при подачи электричества.
Повторное проявление неисправности только если UPS подключен к электричеству - как правило сразу же, один раз максимум на 3 секунды.

 

Если нажать один раз на кнопку "0" - перестают моргать "6 индикаторов", включается Заряд акмуляторов.

UPS от АКБ запускается от электричества нет (ну не считая описанные кратковременные запуски).

От электричества UPS будет запускаться и немного работать только если его обесточить "на ночь".

Один раз запустился без обесточивания. Мультиметром прозванивал и замерял напряжения на разных ножках, по сути операцию проводил не системно - UPS запустился на ~5 сек. Затем воспроизвести такой запуск не смог.

 

Итого, условия для Неисправности -  чтото происходит спустя некоторе время работы и видать ускаряется если поднимается внешняя температура.

 

Похожие неисправности описаны вот тут:
http://93.125.49.123/apcfix/index.php?e=page&c=regusers&id=38, по поводу описания "Средние 6 индикаторов моргают и на выходе не появляется напряжение вообще", вроде как не мой случай.
http://93.125.49.123/apcfix/index.php?e=forums&m=posts&q=970

https://zipstore.ru/blog/tipovaya-neispravnost-ibp-apc-smart-1000-1500-640-7734d/

 

Отредактировано: bunak (21.10.2026 08:18, 1 неделя назад)
2  20.10.2026 12:21
Аватар


Город : Киев

Сообщения: 28

Поблагодарили 2 раза

Пару дней назад, до вчерашнего эксперимента по определению Неисправности по времени, заменил 
Реле RY5: 894H-2AH1-F-S U04 24VDC (SONG CHUAN)
и два его соседа
Реле: G2R-1-E 24V/16A 250V (OMRON)    /позицию на плате сейчас не видно/ наверное Trim/
Реле RY1: G2R-1-E 24V/16A 250V (OMRON)

Жду конденсаторы 22мкФ@25В с низким ESR. Вместе с указанными 22мкФ (на плате нашел 5 штук) планирую заменить еще и Реле RY3: G2R-1-E 24V/16A 250V (OMRON) - как я понял отвечает за подачу напряжения на потребителей (на выход).

3  23.10.2026 15:02
Аватар


Город : Киев

Сообщения: 28

Поблагодарили 2 раза

Вообщем замена реле RY3: G2R-1-E 24V/16A 250V (OMRON) не решила проблему. 


Предположжиетльно виновником оказался конденсатор в районе куллера. Заменил C114 22мкФ 16В на 25В.
Диагностировал следующими действиями.

Проверил до заменьі C114 - получил Ошибку.
Снял куллер, заменил C114, куллер забьіл поключить - получил Ошибку.
Сразу же подключил куллер - ИБП запустился.

Необходимо ли заменять все остальньіе конденсаторьі в районе куллера? У меня их там 3 штуки? Или достаточно замененного єтого одного?

Отредактировано: bunak (23.10.2026 20:25, 1 неделя назад)
4  23.10.2026 21:52


Город : Минск

Сообщения: 1877

Поблагодарили 565 раз

Да, выпаивайте , проверяйте и меняйте всё электролиты у который ESR или ёмкость не соответствует указанному на корпусе номиналу.

Статья по теме


С уважением,
Алексей

Поблагодарили:


bunak (24.10.2026) | всего : 1