Привет всем. У меня ДБЖ
UPS Model: Smart-UPS 1000 XL
Firmware Revision: 681.19.I / 01.01a (1201 - 19)
Manufacture Date: May 2013
Какая Board не знаю, когда раскручивал не записал.
Держит и запускает Холодильник и Морозильную камеру. Конечно же на запуске компрессора именно Холодильника появляется Overload до секундьі, но справляется, в защиту не уходит. С морзилкой както прщее у морозилки все плавно.
когда работает от батарей, при подключенном к нему холодильнике. Делает это не сразу, а через некоторое время. Каждый раз по разному.
Есть ли закономерность что уходит в защиту при запуске компрессора Холодильника? Если да попробуйте проверить напряжение на АКБ в момент запуска компрессора. Возможно что АКБ , если AGM, покажут проседание по напряжению (сульфатация) - тогда ДБЖ от настрйки минимального напряжения может уходить в защиту. У меня разного типа и брендов ДБЖ у каждого свое минимальное напряжение отключения разряда АКБ.
Какие АКБ подключеньі? У меня например такаяже хрень (отключаетя и АКБ и ДБЖ в защиту) когда я от APC SUA1500I + LiFePo4 Ritar LFP25.6V50AH пьітаюсь внешний насос запускать :) Откллчаются в разное время работьі после! запуска насоса.
Нормально работает SUA1000I.
Работает нормально именно в данньій момент с єтими же АКБ?