Форумы • Открытые форумы • Smart-UPS • EEPROM SUA1000XL 640-7734D REV 04 MAIN PCB 4G

1  01.09.2026 03:03
Аватар


Город : Perm

Сообщения: 2

Поблагодарили 1 раз

При устранении дефекта новых аккумуляторов, слетели настройки SMART SUA1000XL III FW 681.13.I

В итоге при включении постоянно щелкает реле, меняются значения регистров. Вручную забил значения регистров 4,5,6,0. 

Пробовал три варианта, которые нашел путем гуглинга

1. 17, EE, F9, 9F

2. 35, EE, FC, 9A

3. 0B, BD, 0F, 7F

Но при включении все равно щелкают реле, а значения регистров меняются. Если нажать постоянно кнопку вкл/тест, значения перестают меняться.

Как можно все восстановить? Есть ли у кого то дамп EEPROM? На процессоре написано PD0305-Z-0001C UPS Rev 13 Smart UPS 4G 2005APCC

Судя по значениям, то не правильно определяется входное напряжение. Вместо 230 - 56.

 

2  01.09.2026 11:36
Аватар


Город : Perm

Сообщения: 2

Поблагодарили 1 раз

UPD

Разобрался.

Оказалось, что сбились регистры входящего напряжения. Поставил 230В и аппарат ожил. 

Настроил по аналогии https://kirbah.github.io/apc-ups/UPS-constants/

Но у меня не показывало нагрузку. 

Поднял через изменение P до значения 35,7 для трех лампочек по 95Вт

А вот напряженеи заряда в показатели B понизить не удается. На аккумуляторах мультиметр показывает 28.04В.

Может быть я не правильно понимаю значение B?


Поблагодарили:


Alexei (01.09.2026) | всего : 1

3  01.09.2026 23:01


Город : Минск

Сообщения: 1877

Поблагодарили 565 раз

 вот напряженеи заряда в показатели B понизить не удается. На аккумуляторах мультиметр показывает 28.04В.

Может быть я не правильно понимаю значение B?

Программно множно изменить.  Или полная APCFiX или разбирайтесь как.

 


С уважением,
Алексей