ФорумыОткрытые форумыSmart-RT & OLПлаты управления APC SURT1000 и SURT2000

1  04.05.2026 15:09
Аватар


Город : СПб

Сообщения: 67

Поблагодарили 17 раз

Привет всем. Озадачился данным вопросом, т.к. нужно оживить SURT2000, но с ПУ от 1000-ка. В силовую плату от 2000-ка вставил ПУ от 1000-ка. С помощью apc-fix поменял HEX и константы на 2000-к. Все вроде работает, только неверны показания мощности. При HEX и константах от 1000-ка фен на половину мощности показывает правильно - 616вт, а при HEX и константах от 2000-ка показывает - 1234вт. Т.е на плате где то стоит делитель из резисторов, который определяет показания мощности. Может кто знает эти резисторы?

2  04.05.2026 21:12


Город : Минск

Сообщения: 1857

Поблагодарили 557 раз

Привет !

Попробуйте просто понизить отображаемую мощность программно.  ( никогда не пробовал изменять показания этих ИБП с паяльником )

Отредактировано: Alexei (04.05.2026 21:19, 1 месяц назад)

С уважением,
Алексей

Поблагодарили:


Станислав123 (06.05.2026) | всего : 1