ФорумыОткрытые форумыSmart-UPSAPC SMC 2000 I напольный вариант

1  23.04.2026 11:48
Аватар


Город : Мурманск

Сообщения: 7

Поблагодарили 2 раза

Привет всем.

Возможно уже избитая тема, но я с таким сталкиваюсь впервые. Плата 640-3089-Z_REV01

Неужели по аналогии со старыми моделями дело в злополучном RY5? Или проблема в другом месте? Подскажите кто знает..

Отредактировано: Lelik (29.04.2026 09:26, 2 дня назад)
2  24.04.2026 20:48


Город : Минск

Сообщения: 1853

Поблагодарили 555 раз

Думаю, что - да. Проблема с реле. 


С уважением,
Алексей
3  28.04.2026 16:04
Аватар


Город : Мурманск

Сообщения: 7

Поблагодарили 2 раза

В моём случае всё закончилось восстановлением хорошего контакта в разъеме J5 ( 4 провода от трансформатора).

Перед этим были проверены заменой все реле (6 штук). Реле RY900 как раз коммутирует J5.


Поблагодарили:


Alexei (28.04.2026) | всего : 1