ФорумыОткрытые форумыБолталка о бесперебойникахКитайский online ИБП не дружит с генератором

1  10.02.2026 11:03
Аватар


Город : Минск

Сообщения: 4

Поблагодарили 1 раз

Доброго времени, всем!

Имеем в небольшой серверной китайский ИБП SmartPack RT 6kVA EN06000R11K00H и ДГУ KUBOTA-gl6000.

https://datastream.by/catalog/garantirovannoe_i_bespereboynoe_elektropitanie/istochniki_bespereboynogo_pitaniya/odnofaznye_ibp/39436/#desc

https://sstmk.by/products/diesel-generators/kubota/kubota-gl6000/

Проблема в том, что ИБП не хочет работать от этого ДГУ. Скинул нагрузку с ИБП, чтобы по входу было только 7А - результат тот же, работает от батарей, а на питание от ДГУ не переходит. Причем, если параллельно включить обогреватель, ИБП нормально переходит на питание от ДГУ, при этом общий ток доходит до 18A (ТЭН+ИБП). Без нагрузки частота на выходе ДГУ 52,8Гц, под нагрузкой проседает до 49, напряжение в пределах 224...220в. Подключен ДГУ стационарно, сделано зануление, автоматика на запуск.

Ищу правильное решение данной проблемы: нашел инфу, что может помочь стабилизатор, включенный между ДГУ и ИБП, типа Штиль Инстаб IS5000 https://shtyl.by/product/65534

Или лучше сменить ИБП на б.у. APC SURT5000XLI (есть в продаже на местной барахолке)?

Заработает ли этот ИБП с ДГУ? Наш ИБП, насколько я понял сильно чуствителен к частоте на входе, хоть он и двойного преобразования.

2  10.02.2026 19:34


Город : Минск

Сообщения: 1850

Поблагодарили 554 раза

ДГУ должен стабильно держать частоту 50 ГЦ +/- 0.5%  чтобы любой ИБП не переключался на работу от АКБ. Любые искажения за рамки ГОСТ  качества созданного напряжения будут вызывать переходы ИБП на работу от батарей.

Я так понимаю, на фото синусоида - треугольная форма генерируемого напряжения созданная ДГУ.  С такой формой не будут работать современные ОНЛАЙН ИБП. 

Вероятно, будут работать, только самые базовые модели ИБП, без процессорного контроля качества входного напряжения по частоте и форме напряжения.

 

Ищу правильное решение данной проблемы: нашел инфу, что может помочь стабилизатор, включенный между ДГУ и ИБП, типа Штиль Инстаб IS5000

Никакой стабилизатор не сделает из треугольных импульсов напряжения синусоидальные.

По-моему, следует искать нормальную ДГУ


С уважением,
Алексей

Поблагодарили:


ZmiterIv (10.02.2026) | всего : 1

3  10.02.2026 23:34
Аватар


Город : Минск

Сообщения: 4

Поблагодарили 1 раз

Спасибо за ответ!

Вот смотрю в документе, который Вы прикрепили, в спецификации значится у APC input от 40 до 70 Гц. В моей практики APC SURT5000XLI работал от примитивного бензогенератора, SUA3000 отказывались, а SURT работал. Можно рассчитывать, что и тут заработает?

4  11.02.2026 00:03


Город : Минск

Сообщения: 1850

Поблагодарили 554 раза

#5446 ZmiterIv:

Спасибо за ответ!

Вот смотрю в документе, который Вы прикрепили, в спецификации значится у APC input от 40 до 70 Гц. В моей практики APC SURT5000XLI работал от примитивного бензогенератора, SUA3000 отказывались, а SURT работал. Можно рассчитывать, что и тут заработает?

Да, можете расчитывать, если SURT5000XLI работал.  Лучше проверить, а потом покупать.

( Примитивный генератор мог вырабатывать более качетсвенную форму синусоиды и стабильность её частоты, при определённых условиях.)


С уважением,
Алексей
5  11.02.2026 23:45
Аватар


Город : Минск

Сообщения: 4

Поблагодарили 1 раз

В общем продавец с куфара по SURT5000XLI за 3 дня так мне и не ответил. Сегодня принял решение взять на тест стабилизатор Штиль Инстаб IS5000 и... случилось чудо, китвйский УПС заработал от ДГУ. Короче этот стаб с двойным преобразованием, из переменки делает постоянку и потом назад в переменку - форма тока стала идеальной, хотя частота осталась такой же - 52,8 без нагрузки, видимо инвертор внешнюю сеть использует, как опорную... Минут 30 тестировал с нагрузкой 10А по входу УПСа, ни одного слета на батареи и стабилизатор не греется вообще. В общем, рабочее решение. Интересно попробовать через этот стаб какие-нить SUA запитать, но на этой организации APC нет вообще.


Поблагодарили:


Alexei (12.02.2026) | всего : 1

6  12.02.2026 11:36
Аватар


Город : Минск

Сообщения: 4

Поблагодарили 1 раз

Тут еще такой вопрос возник, покупка старого SURT5000 за 1800BYN (с новыми батареями или за 1000BYN без батарей) кажется хорошей идеей, особенно, если посмотреть, что у нас продают современные APC SRT серии по 25000BYN... Но нет ли тут каких-то подводных камней? А то у меня на столе лежит плата от SURT3000 с дохлой зарядкой (жду транзюки, а быстродействующие преды вообще пока не понимаю где заказать). Что интересно, зарядка сдохла на ровном месте, батареи CSB с внутренним сопротивлением около 15мОм стояли на тот момент. Кондеры с большего в цепях зарядки проверил - всё ок. Затворные линии целые... Остаются реле... Пару штук пока заменил для профилактики... 

Нет ли тенденции, что на сильно старых таких ИБП из-за деградации кондеров, реле, будут часто встречаться такие неисправности или это всётаки единичные случаи?

7  12.02.2026 20:38


Город : Минск

Сообщения: 1850

Поблагодарили 554 раза

Не знал, что существуют стабилизаторы с двойным преобразованием.  Кучеряво получаетя у вас по деньгам, но, веротяно, оно вам необходимо.

 

Рекомендую купить ИБП без батарей, но с проверкой.  Я не любитель SURTxxxxx моделей. ( это всё субъективно )  Как повезёт...


С уважением,
Алексей