1  03.02.2026 02:49


Город : Suzdal

Сообщения: 7

Поблагодарили 3 раза

Вопрос больше касается калибровки ИБП.

После всевозможных тестов в PowerChute Business Edition и полных разрядов с нагрузкой 200Вт (две лампочки) ИБП не может корректно оценить максимальное время работы и определяет его как 30 мин, вместо фактических 73 минут. Сборка 8S2P из 6А*ч батарей получилась 25,6В х 12Ач (307Вт*ч).

С учётом медленной деградации LiFePO₄ батарей, возможно ли  в полной версии APCFiX вручную изменить константу "Smart Constants" 0=82, которая отвечает за ёмкость батареи? Есть ли где расшифровка всех констант (4,5,6,0)?

 APCFiX 0 Min 

 

Тест.

АКБ заряжена 100%: Bat.:27,44В (FiX:27.27В)
4:00 - Откл. сети, Bat.:26,05В (прогноз 22мин)
4:30 - Осталось 0 мин (FiX) 
4:33 - Bat.:25,64В (FiX:25.24В)
4:42 - Bat.:25,52В (FiX:25.11В)
4:50 - Bat.:25,40В (FiX:24.97В)
5:00 - Bat.:25,10В (FiX:24,70В)
5:13 - Bat.:20,4В Откл. ИБП (Факт.время работы 73 мин.)
5:15 - Bat.:22.32В FiX:22.14В
5:25 - Подача сети 220В
5:50 - Включение ИБП (15%)

 

Материалы:

Smart-UPS SUA750I с напряжением окончания заряда 27,44В

16 банок 32700 LiFePO4 аккумулятор 6500 мАч - 3800 ₽

DALY BMS LiFePO4 8S 24V 60A  - 2600 ₽

Активный 5А балансир 6-8S NCM LFP LTO - 1100 ₽

   

 

Все фото

Учитывая низкое качество Pb батарей, малый срок службы и сверхвысокую цену на них, переход на литий железофосфатные батареи кажется единственным выходом продлить их существование в быту. У самого несколько таких ИБП, один покупался в 2006 году, второй спутся 10 лет на Аито, т.к. очень хорошо себя зарекомандовал работая в ужасных условиях сельской месности со сварочными аппаратами на линии. Мечтается наконец увидеть прошивку от энтузиастов на популярные модели APC для корректной работы с нестандартными батареями. cool

 

PS: Два дня убил на попытки установить APC_PCPE на двух разных ПК с Win7, Win10 и даже на виртуалке WinXP не удалось запустить. Хотя на старом ПК PCPE был установлен на WinXp без всяких танцев с бубнами. Перепробовал все найденные версии парашюта, в т.ч. с вебархива скачал iso образы дисков за 2005, 2007, 2010 года, ручками ставил отдельно драйвер выдернутый из PCBE, останавливал службу "Питание" ничего не помогло, программа не ставится, т.к. не видит ИБП хоть тресни. Смог установить только PCBE, который не умеет править некоторые нужные мне параметры. Так я и узнал про утилиту APCFiX!

Отредактировано: ilya7zz (03.02.2026 03:41, 1 месяц назад)

HomeUser SUA750I & SUA1000XLI => LiFePO₄

Поблагодарили:


Alexei (06.02.2026) | всего : 1

2  05.02.2026 15:19


Город : Минск

Сообщения: 1850

Поблагодарили 554 раза

вместо фактических 73 минут

Как получили это время ?

Да, в APCFiX можно изменить константы вручную.

 

Есть ли где расшифровка всех констант (4,5,6,0)?

Известна только 0 константа.


С уважением,
Алексей
3  06.02.2026 07:44


Город : Suzdal

Сообщения: 7

Поблагодарили 3 раза

#5430 Alexei:

вместо фактических 73 минут

Как получили это время ?

Время получил из фактического измерения, приведённого в посте, красным выделил. Спустя 30 минут продолжал работать со статусом "Осталось 0 минут" см. скрин APCFiX.

В 4 часа 00 мин отключил сеть 220В, а в 5 часов 13 минут отключился ИБП и погасли лампы.

196Вт * 1,22ч = 239 Втч - отдал ИБП

239Втч / 307Втч ≈ 78% КПД ИБП получился при расчётной нагрузке (две лампы накаливания 100Вт + 95Вт).

Отредактировано: ilya7zz (06.02.2026 08:07, 1 месяц назад)

HomeUser SUA750I & SUA1000XLI => LiFePO₄
4  06.02.2026 08:02


Город : Suzdal

Сообщения: 7

Поблагодарили 3 раза

Как я понял из других тем на этом форуме,  нет чёткой линейной зависимости времени от константы "0".

Вопрос: если методом тыка перебирать эти константы от 00 до FF, можно так повредить ИБП?

Возникло желание попытаться составить карту:  Код = Время  – при активной нагрузке, например 100Вт для имеющихся у меня SUA750I и SUA1000XLI переведённых на LFP.


HomeUser SUA750I & SUA1000XLI => LiFePO₄
5  06.02.2026 08:36


Город : Минск

Сообщения: 1850

Поблагодарили 554 раза

#5433 ilya7zz:
#5430 Alexei:

вместо фактических 73 минут

Как получили это время ?

Время получил из фактического измерения, приведённого в посте, красным выделил. Спустя 30 минут продолжал работать со статусом "Осталось 0 минут" см. скрин APCFiX.

В 4 часа 00 мин отключил сеть 220В, а в 5 часов 13 минут отключился ИБП и погасли лампы.

196Вт * 1,22ч = 239 Втч - отдал ИБП

239Втч / 307Втч ≈ 78% КПД ИБП получился при расчётной нагрузке (две лампы накаливания 100Вт + 95Вт).

Я бы попробовал установить значение 1 или 2 параметру Batt Packs, и потом уже подгонял константу 0.   Программное обеспечение ИБП рассчитано на штатные батареи.

Вы собираетесь пользоваться совтом от АРС и управлять выключением сервера или ещё чего-то ?


С уважением,
Алексей
6  06.02.2026 08:38


Город : Минск

Сообщения: 1850

Поблагодарили 554 раза

#5434 ilya7zz:

Как я понял из других тем на этом форуме,  нет чёткой линейной зависимости времени от константы "0".

Вопрос: если методом тыка перебирать эти константы от 00 до FF, можно так повредить ИБП?

Возникло желание попытаться составить карту:  Код = Время  – при активной нагрузке, например 100Вт для имеющихся у меня SUA750I и SUA1000XLI переведённых на LFP.

Вы будете первым, кто изучит эту зависимость.

Повредить ИБП не получится. Смело экмпериментируйте.


С уважением,
Алексей

Поблагодарили:


ilya7zz (06.02.2026) | всего : 1

7  06.02.2026 08:50


Город : Suzdal

Сообщения: 7

Поблагодарили 3 раза

#5436 Alexei:

Я бы попробовал установить значение 1 или 2 параметру Batt Packs, и потом уже подгонял константу 0.   Программное обеспечение ИБП рассчитано на штатные батареи.

Вы собираетесь пользоваться совтом от АРС и управлять выключением сервера или ещё чего-то ?

SUA750I не поддерживает внешние пакеты батарей, потому эта опция скорее всего будет программно недоступна.

В данный момент управлять выключением ПК не собираюсь, но в будущем всё может быть. К тому же пару внезапных выключений ПК во время тестирования были неприятными :)

 

#5437 Alexei:

Вы будете первым, кто изучит эту зависимость.

Повредить ИБП не получится. Смело экмпериментируйте.

Спасибо за информацию. Как только смогу получить эти данные, опубликую их здесь, для обоих имеющихся у меня моделей.

 

Я ещё не знаю как приобрести прграмму и не знаю потяну ли её, т.к. доступ к конфигурированию может потребоваться и с ПК, и с ноута.

Планирую написать по вопросу получения лицензии на указанную почту alexeikobak@gmail.com, когда появится финансовая возможность.


HomeUser SUA750I & SUA1000XLI => LiFePO₄
8  06.02.2026 08:54


Город : Минск

Сообщения: 1850

Поблагодарили 554 раза

Попробуйте её изменить, если время автономной работы увеличится, значит опция доступна и работает.

 

Не ждите появление финансовой возможности. Пишите сейчас. Укажите, что это вы на форуме рассказали ваш опыт подключения LiFePO₄ к SUA750I


С уважением,
Алексей

Поблагодарили:


ilya7zz (06.02.2026) | всего : 1

9  06.02.2026 10:42


Город : Suzdal

Сообщения: 7

Поблагодарили 3 раза

Огромное Вам спасибо за полную Версию!

 

Собрал стенд с резонансным стабилизатором + ЛАТр’ом настроенный на 230.0В.

На данный момент:

Скорректировал напряжение батареи с 27.27 до 27.40 при фактическом 27.43В

(корректировка пошаговая ≈130mV: 27.13 => 27.27 => 27.40 => 27,54 => 27.67)

Напряжение сети 230.4В при фактическом 230.0В (LPF) – ОК

Мощность 184Вт при фактических 798мА*230.0В=183,54 Вт. – ОК

Удалось увеличить Bat. Packs с 000 до 001 и время прогноза изменилось с 28 до 85 Мин.

Уменьшая константу «0» = 82 почти сразу подобрался к оптимальному 77 показавшей 73 минуты работы.

(по мере аварийных отключений константа «0» должна будет сама корректироваться)

  

Позже измерю и выложу весь диапазон констант при постоянной активной нагрузке 100Вт. 


HomeUser SUA750I & SUA1000XLI => LiFePO₄

Поблагодарили:


Alexei (06.02.2026) | всего : 1

10  06.02.2026 10:56


Город : Минск

Сообщения: 1850

Поблагодарили 554 раза

Благодарю вас за качественный и подробный рассказ о проделанной вами работе.

Уверен, людям будет полезна эта информация. 


С уважением,
Алексей
11  06.02.2026 15:45


Город : Suzdal

Сообщения: 7

Поблагодарили 3 раза

Измерил зависимость времени работы от константы «0» и количества пакета батарей, составил таблицу

Измерения производились при напряжении 230В и активной нагрузке 100Вт.

Параметры записывал преимущественно для пакета батарей = 001, при необходимости можно расчитать соседние значения.


HomeUser SUA750I & SUA1000XLI => LiFePO₄

Поблагодарили:


Alexei (06.02.2026) | всего : 1