ФорумыОткрытые форумыSmart-UPSЯчейка "Коэффициент емкости батарей" и батареи борльшей емкости
666  24.09.2008 08:10


Город : Минск

Сообщения: 1715

Поблагодарили 484 раза

Я думаю, что нет смысла завышать "0", потому что ИБП всё-таки косвенно измеряет ёмкость батареи - по напряжению.
( при работе от батарей )
Есть граница по напряжению, по достижению которой батарея считается непригодной для формирования от неё ~220 Вольт и ИБП просто отключится.

Фактически, константа "0" отвечает за точность индикации времени автономной работы в зависимости от оставшегося напряжения на клеммах батареи. Т.е., если напряжение на клеммах 9А батареи будет падать медленнее чем на 7А, то и время автономной работы будет больше не зависимо от "0".

Иными словами, если напряжение на клеммах АКБ будет постоянно, скажем +11.85 Вольт ( подсоединили клеммы к лабораторному источнику постоянно тока большой мощности ), то и ИБП будет постоянно индицировать, что осталось, скажем, 5 минут. И изменяться эти показания не будут. :) Если изменить константу "0" в большую сторону, то ИБП будет индицировать не 5 а, скажем, 7 минут. Но при этом ИБП совсем не догадывается, что наше напряжение на клеммах АКБ не меняется и будет постоянно. Фактически эти 7 минут будут индицироваться вечно, пока не начнёт изменяться напряжение на клеммах.

С уважением,
Алексей