3995  28.08.2017 20:12
Аватар


Город : Москва

Сообщения: 38

Поблагодарили 8 раз

Алексей, спасибо за информацию. Элементы ЗУ данного ИБП изучил хорошо, само ЗУ не сложное. Все элементы, указанные на фото проверены и исправны. Только конденсатор 792, пожалуй, проверю по-лучше. Поведение ЗУ мне не совсем понятно, как я уже и описывал, при отсутсвии нагрузки на самом ИБП, АКБ заряжаются до 100% процентов, но как только подлключаешь к ИБП нагрузку, напряжение ЗУ падает и начинается разряд АКБ. Обратил внимание, что разница на DC-шине ~ 12 Вольт, минусовое плечо меньше, чем плюсовое. Предполагаю, что ЗУ просаживает шину!? Трансформатор проверял, уже по своему опыту, когда столкнулся с тем, что при замене силовых транзисторов ЗУ, при выпайке повредил одну из вторичных обмоток трансформатора. Процессорную плату пробовал другую, ситуация аналогичная. В общем попробую ещё раз проверить всё ЗУ и попробую ещё раз запускать. В связи с тем, что в таком режиме работы радиатор, на котором стоят транзисторы и диоды греется и выходной трансформатор ЗУ тоже греется, всё-таки думаю, что проблема в управлении транзисторами, наверно с сигналом что-то не так, поэтому, видимо, один из транзисторов (думаю, что Q731, так как он стоит в минусовом плече)работает не в режиме, отсюда и перегрев.По результатам сообщу! Ещё раз огромное спасибо, что откликнулись!!!