Форумы • Открытые форумы • Smart-UPS • EEPROM SUA1000XL 640-7734D REV 04 MAIN PCB 4G

5480  01.09.2026 11:36
Аватар


Город : Perm

Сообщения: 2

Поблагодарили 1 раз

UPD

Разобрался.

Оказалось, что сбились регистры входящего напряжения. Поставил 230В и аппарат ожил. 

Настроил по аналогии https://kirbah.github.io/apc-ups/UPS-constants/

Но у меня не показывало нагрузку. 

Поднял через изменение P до значения 35,7 для трех лампочек по 95Вт

А вот напряженеи заряда в показатели B понизить не удается. На аккумуляторах мультиметр показывает 28.04В.

Может быть я не правильно понимаю значение B?


Поблагодарили:


Alexei (01.09.2026) | всего : 1