Огромное Вам спасибо за полную Версию!
Собрал стенд с резонансным стабилизатором + ЛАТр’ом настроенный на 230.0В.
На данный момент:
Скорректировал напряжение батареи с 27.27 до 27.40 при фактическом 27.43В
(корректировка пошаговая ≈130mV: 27.13 => 27.27 => 27.40 => 27,54 => 27.67)
Напряжение сети 230.4В при фактическом 230.0В (LPF) – ОК
Мощность 184Вт при фактических 798мА*230.0В=183,54 Вт. – ОК
Удалось увеличить Bat. Packs с 000 до 001 и время прогноза изменилось с 28 до 85 Мин.
Уменьшая константу «0» = 82 почти сразу подобрался к оптимальному 77 показавшей 73 минуты работы.
(по мере аварийных отключений константа «0» должна будет сама корректироваться)

Позже измерю и выложу весь диапазон констант при постоянной активной нагрузке 100Вт.