ФорумыОткрытые форумыSmart-RT & OLSmart-UPS RT 6000 XL

5378  22.09.2025 18:41


Город : Минск

Сообщения: 1826

Поблагодарили 536 раз

#5377 Stan1960:
#4894 n1ck0:

Все же проблема была немного иной, видимо при переходе на некоторое значение HEX Code обратное возвращение на корректное значение уже не возможно из APCFix.

Слив дампа с EEPROM рабочего ИБП и заливка на EEPROM нерабочего решили все проблемы. Сливать можно не выпаивая прищепкой. Залить без выпаивания не получилось. При первом включении ИБП не хотел выдавать на выход какое-либо напряжение, после полной перезагрузки все пришло в норму.

 

Буду очень благодарен, если поделитесь рабочим дампом 93C56. schelkan8@gmail.com

 

 

У меня , к сожалению, у же нет возможности.  Нет такого ИБП.


С уважением,
Алексей

Поблагодарили:


Stan1960 (23.09.2025) | всего : 1