ФорумыОткрытые форумыSmart-UPSSmart ups srt3000xli

5278  31.01.2025 16:12


Город : Минск

Сообщения: 1808

Поблагодарили 528 раз

#5276 Djum:

 А какие максимальные ёмкости можно ставить на наружный блок?  И можно ли подключить место внутрених на 5ah более ёмкие

Например цепь из 8 акб 18ah поставить местоивнутрених (разумеется стоять будут снаружи, так как размеры большие)

И цепь из 8 акб 40 или 100ah подключить как наружный блок

Такая схема будет работать?

В вашей модели ИБП предусмотрены внешние блоки от Schneider Electric

Эти блоки имеют интерфейс и плату управления зарядом.  т.е.  там не только корпус и провода, но и электроника которая общается с ИБП.

Если хотите "на коленке" собрать свой блок, то возьмите любые качественные АКБ 12 Вольт XXX Ач ( 8 штук ) и соберите из них блок АКБ.  Прежде чем собрать их в блок 96 Вольт , их нужно зарядить и выровнять по ёмкости. Провести выравнивающий заряд.  Вопрос только во времени заряда вашего массива АКБ по времени.

В штатном режиме в вашем ИБП предусмотрен массив АКБ 96 Вольт 5Ач. И я не знаю как ИБП отреагирует на АКБ большей ёмкости, например 96 Вольт 100Ач

Смотрите, не спалите зарядное устройство в ИБП. 

Желательно покупать новые АКБ, а не залежалые.


С уважением,
Алексей

Поблагодарили:


bunak (03.02.2025) | всего : 1