Может кому помогу, два дня провозился. Напряжение упса удалось снизить через гипертерминал upsdiag 1/2 не справились. После подключения, зашёл в режим PROG (отправляем упсу большую букву "Y" вместе Shift+y, получаем ответ SM (режим Smart Mode), потом 1 и сново 1, получается дважди жмем 1 с интервало 1 с.-1.5с, получаем ответ "PROG". Дальше виставляем нужные значения регистров 3,4,5, и так дальше по таблице https://kirbah.github.io/apc-ups/Setup-example-SUA1500i/ (тамже сменил вольтаж АКБ с 48 на 24, поставил вольтаж батарей 27.81(27.61), выставил НЕХ код моего упса ("Ctrl"вместе с маленькой " b") В таблице что по ссылке више, есть значение которые нужно получить, с помощю "+" и "-" добиваемся нужных значений.

Потом "R" (большая через Shift) вихожу с режима програмирования, от упса получаю BYE.

Дальше запустил сново upsdiag проверил регистры на соответствие табличному варианту. 0 регист оставил FF. upsdiag тепер определил упс правельно с правильным напрядением батарей, названием и тд. Я так понимаю, что в результате збоя почти все данные в упсе перешли в значение FF и их все пришлось забивать руками. После всего обновилось, вернее вернулся рост заряда с 1%, 2% и так далие, короче вроде пошёл востанавливаться уровень. Пока проблему победил, в упс не лез с паяльником, хотя буду после востановления, хочу сменить електролити, все проверить.