ФорумыОткрытые форумыSmart-UPSSmart UPS мигают все 6 светодиодов при переходе на сеть или включении

5119  30.07.2024 17:05


Город : Минск

Сообщения: 1763

Поблагодарили 504 раза

#5117 Laz:

Не нашел как редактировать сообщения..(

В советах было заменить конденсаторы 22х25 на 22х50. Видимо все 6 шт.

Они еонечно не вздутые, но думаю емкость давно потеряли. Или вообще все менять....?

Большие 2200х40  конденсаторы тоже не вздутые.

 

Как отредактировать сообщение ?

 

Они еонечно не вздутые, но думаю емкость давно потеряли. Или вообще все менять....?

не трогайте пока электролиты

 

меняйте все подгоревшие реле RY5, RY4, RY3, RY2  ( все которые видно, что подгорели )

 

Отредактировано: Alexei (30.07.2024 18:59, 4 месяца назад)

С уважением,
Алексей

Поблагодарили:


Laz (31.07.2024) | всего : 1