ФорумыОткрытые форумыSmart-UPSAPC Smart-UPS SUA1000I 640-7732D REV4

4880  29.11.2022 01:39


Город : Dnepr

Сообщения: 228

Поблагодарили 50 раз

было такое поведение на некоторых старых версиях смартов - в ячейку напряжения вместо 0 1 2 3 прописываете любое число, и от батареи выдает что угодно, согласно ячейке. Надо поменять эту ячейку пока не будет 0...3. Это ячейка еепромаа отвечает за 220 230 240 и тд


Поблагодарили:


Alex Polt (29.11.2022) | всего : 1