Добрый день. Направте куда копать сдох ИБП APC Smart-UPS RT 10000VA SURT10000XLI изначально была ошибка Battery Capacitor Soft Start Fault (01100) был дохлый инвертор заменил все ключи в нем, также был дохлый оптрон HCPL3131 заменил на HCPL3180 и пару резисторов теперь ИБП включается как холодный старт, так и горячий но при подключении нагрузки больше киловатта то он нерез несколько секунд вываливается в ошибку Battery Charger Fault (01010) с переходом в байпас. Если достать батареи без нагрузки ИБП остается включенный при подключении нагрузки вываливается в эту же ошибку и выключается, с малой нагрузкой питает ее и от батарей и от сети, при отключенной или малой нагрузке батареи заряжаются. Если батареи достать в выключенном ИБП то он не включается. Куда смотреть? Заметил следующую проблему при подключении двух верхних блоков батарей отключенный от сети ИБП стартует при отключении верхних батарей и подключении нижних старта не происходит. Не докопал инвертор? Или все таки проблема в заряднике?
Добавлено 1 день спустя:
Был поплывший один из 10 Омных резисторов в блоке PFC увеличилось его сопротивление до 13 Ом заменил. Несколько раза закипятил чайник нормально как с сетью так и с ее отключением, а поттом опять таже проблема, на холостую работает нормально заряжает батареи после включения чайника секунд через 30 отваливаеться с ошибкой заряда, если потом перезапустил и опять вроде нормально но боюсь не надолго проверил уже все что можно вроде все целое. Зарядник уже весь проверил все вроде целое, PFC тоже единственное есть сомнения подходит ли HCPL3180 но по даташиту кроме тока существенных отличий вроде нет.
Добавлено 31 секунда спустя:
Восстановлен, было виновато реле RY906.