Привет всем. Есть неисправный SURT6000XLI плата 640-0751J REV10. От батарей стартует без ошибок. На DC плюсовой шине +396V, apc-fix видит 390V (без калибровки). На минусовой шине DC -416V, apc-fix видит минус 411V.При подключении сети щелкают реле 703 и 704, напряжение на +DC остается неизменным, ана -DC падает за несколько секунд до -306 (примерно) вольт и упс вываливается в ошибку 00100 PFC Failure. При этом уходит в байпас. Через несколько секунд переходит в онлайн (напряжение на -DC) не увеличивается, затем обратно в ошибку и байпас. Мультиметром прозванивал диоды и транзисторы - криминала не нашел. Выпаивал реле 702,703,704 - работают и звонятся нормально. В какую сторону копать?
Добавлено 1 неделя спустя:
Подоткнул плату управления от SURT3000. УПС от сети запустился! Заряд батарей работает. Но с минусовой DC шиной непорядок. Напряжение прыгает от -389 вольт до -404 вольта. Напряжение на плюсовой DC шине неизменно. Есть идеи? Есть аналогичная 640-0751J REV10 силовая плата от 3000-ка с такой же неисправностью 00100 PFC Failure, но там не заряжается до 400В плюсовая DC шина (заряжается до +306). Можно сравнить по детально, но вот какие элементы отвечают за минусовую часть, а какие за плюсовую часть на силовой плате и на процессорной?
Добавлено 1 неделя спустя:
Проверил питание драйверов A3121. На IC701 (управление Q726, Q727) было около 13,5В. Перепаял на новый. Ситуация не изменилась. Питание на всех драйверах 15-16В.
Добавлено 2 часа спустя:
И еще вопрос, по surt3000. Как питается IC703 оптодрайвер? На 5 и 8 ногах порядка 2вольт. Микросхему заменил, но напряжение питания не изменилось.
Отредактировано: Станислав123 (29.09.2019 20:18, 5 лет назад)