4582  02.08.2019 12:07
Аватар


Город : Москва

Сообщения: 38

Поблагодарили 8 раз

Поступил в ремонт SUA3000RMI2U, симптомы - не включается. При нажатии на кнопку включения, при запуске от сети и от АКБ, реле не щёлкают, появляется дребезг в диинамике, больше никаких движений. Проверил электролиты, в БП нашел резистор 20R0 -R299 оборван. Поменял, при попытке влюченя ситуация не изменилась, но через секунд 30 этот же резистор сгорел на глазах.  Резистор установлен на затворе Q40, на микросхеме IC12, восьмая нога 1,05 В, судя по всему не работает,!?

 

Добавлено 4 часа спустя:

Вопрос решён, резистор стоит не на затворе. Неработала микросхема, провбит диод по выходу трансформатора БП.

Отредактировано: RAN (02.08.2019 16:22, 5 лет назад)

Поблагодарили:


Alexei (09.08.2019) | всего : 1