ФорумыОткрытые форумыSmart-RT & OLКак устроен COM интерфес на SURT2000 XLI

4516  29.05.2019 12:14
Аватар


Город : Одесса

Сообщения: 3

Поблагодарили 3 раза

Как устроен COM интерфейс? С ком порта идет сразу на проц? Врятли. Где стоит микросхема нтерфеса? На плате проца или гдето рядом, я просто рядом ничего не нашел.

Я так понимаю схемы на UPS не найти...

 

 

Ах да, кабель продувал, втакивал вставлял)))

В соседнюю пхаю, все четко, в эту... облом.

Добавлено 6 часов спустя:

Переставил процессорную плату с рабочей упс, все конектится. Значит беда процессорной платы.

Ком порт идет на 360-2002В. Мануала нет и даташита точно нет. Ед где есть упоминание про нее это тут http://monitor.net.ru/forum/smart-ups-surt1000xli-info-353402.html

Я так понял на процессорной плате у меня так же улител мультиплексор, где он зараза...

Добавлено 4 дня спустя:

В общем) Решил сам вопрос. Если интересно. Первая часть интерфеса находится на материнке рядом с COM портом. Походу это щащитный буфер, порыв в сети понял что он вечен. Убедился подстановкой другой платы.

Вторая часть, это 74HCT257D на ходится в верхнем правом углу процессорной платы. Заменил и все заработало)))

Отредактировано: Кирилл (03.06.2019 15:12, 5 лет назад)

Поблагодарили:


Alexei (30.05.2019) | всего : 1