ФорумыОткрытые форумыSmart-RT & OLSURT8000XLI Soft Start Fault - логика ?

4510  25.05.2019 14:59
Аватар


Город : Пермь

Сообщения: 7

Поблагодарили 2 раза

SURT8000XLI  Поступил  без сознания.

Power Board 640-0764E Rev05  убита, причем весьма занятно.

Сгорел R770 0.51 Ом токовый шунт, пробив корпус накопителя С746 80 мкф 600В, из коротого струя опалила обвязку вокруг ШИМ  IC705.

Плату восстановил (не без скрежета зубовного в сторону обезьяны, делавшей топологию разводки).

Силовая плата 640-0762G выглядит замечательно, цепи софтстарта  целые, реле на сопротивление контакта не проверял.

Однако при включении ИБП надежно уходит в ошибку 0ХХ00 Battery Capacitor Soft Start Fault.

Насколько я понял, ИБП дожил до смерти батарей. Батареи заменены на вроде бы новые Delta, кассеты заряжены вне ИБп.

Однако ситуация не меняется - стабильно Battery Capacitor Soft Start Fault.

Ну так то дай бог здоровья тем  ущербным, что выдумали  Power Board 640-0764E. Однако надо как-то жить дальше, посему прошу помощи.

 А именно: кто знает, что есть процедура контроля СофтСтарта? 

Насколько вижу - реле RY1405 и RY1408 подключают плечи батарей к конденсаторам софтстарта C1447  и С1448 через термисторы TH1401+1402 и TH1403+1404 соответственно.  В это время измеряется  скорость нарастания напряжения? Или процесс контроля сделан как-то по другому?

Что важно - указанные реле включаются непосредственно выходным напряжением 640-0764E, а вот шунтирующие могучие реле RY1403+1404 и RY146+1407  включаются уже ключом Q1402.

Если время заряда контролируется от включения реле RY1405-8 (тупо сидящих на выходном напряжении 640-0764E)  -  и 640-0764E  стартует как-то плавнее чем предполагалось (после  ремонта), то измерение не будет правильным.

В теме  про "схему 640-0764E" есть ценная инфа о том, что при подкидывании другой головы  ошибка софтстарта пропадает.

 Быть может, я напрасно вгдядываюсь в ублюдочную 640-0764E, а копать нужно в другую сторону?

Но не зная процедуры софтстара и способа его контроля - копать неразумно.

Ну и, естественно, в распоряжении нет даже внятной блок схемы (молчу про принципиальную)

Вот как-то так. не дайте, люди добрые, остаться в неведении.

Заранее мерси

 

Добавлено 4 дня спустя:

Неужели это тайна? 

Ну киньте хотя бы соображения...

Отредактировано: ДержательПаяльника (29.05.2019 15:07, 5 лет назад)

Поблагодарили:


Alexei (30.05.2019) | всего : 1