ФорумыОткрытые форумыSmart-UPSSMX2200HV пишет needs calib.

4399  19.03.2019 11:17
Аватар


Город : Moscow

Сообщения: 15

Поблагодарили 1 раз

Ибп SMX2200HV восстановил инвертор (выбиты ключи и драйверы) и плату управления. Ибп полностью работает, калибруется, держит нагрузку, но на экране выводится сообщение Warning State Needs Calib.

Не подскажите куда смотреть дальше?

Добавлено 3 дня спустя:

Проблема решена, на плате управления в еепром номерок был другой силовой платы,по этому такая хрень и вышла. Спасибо!


Отредактировано: Donas (22.03.2019 17:34, 6 лет назад)

Поблагодарили:


Alexei (23.03.2019) | всего : 1