SUM1500RMXLI2U "долго включается"
Месяц назад заменил батареи, откалибровал. Вернулся.
С включённого (на выходе 220) выключаю. Жду секунд 30. Жму кнопку "I - test". Он клацет реле, чуть гудит, и только через 20-30 сек выдаёт 220 на выходе. Индикация на морде нормальная.
Добавлено 3 месяца спустя:
Вылечил. Сразу поленился плату снять, а ИБП работал в цеху комбикормов. Вонял жутко! Вентиляторы раскидали корм внутри по плате. Что смог - обдул воздухом.
Теперь, как плату снял... А под ней жизнь живёт. Отмыл от жучков и еды.
Уже три месяца не беспокоит.
Отредактировано: roma48 (10.02.2019 13:37, 5 лет назад)